44问答网
所有问题
110KV/35KV/10KV的三相绕组变压器和110KV/10KV的两相绕组变压器有什么区别
我选择变压器是要用在110KV变电所一次部分设计
举报该问题
推荐答案 2010-03-29
区别很明显,多了个35kV的绕组,当然要增加成本,如果设计的变电站没有35kV这个电压等级这个绕组可以不要,直接用双绕组变压器。三绕组变压器比双绕组变压器多一个参数,就是容量分配参数,三个电压等级容量分配常见的有100%/100%/100%、100%/50%/100%等等,这个百分数代表着相应绕组占变压器容量的比例,当然是100%/100%/100%的容量比最利于运行方式的灵魂化,但变压器的成本也高,应酌情选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVV63KVVR.html
其他回答
第1个回答 2010-03-29
既然是搞设计,如果你需要把三个电压等级的网络连接在一起就用三绕组,否则只有两个电压等级的话就用双绕组,同样容量的三绕组肯定比双绕组的造价要高。
相似回答
对于
110kV
/
35kV
/
10kV
三圈
变压器
如何对10kV侧进行调压
答:
看来你这是降压
变压器
,因为升压变压器的
10kV
侧时不用调压的。在大型三圈变压器中,
110
、
35kV
侧是有调压分接开关的,10kV则没有调压开关。因为,在这样的变电站里,10kV侧是供离变电站很近的用户,一般电压都很稳定,这是其一。其二,在这类大型降压变压器中10kV侧线圈是放在最里面的,电流又很大。要...
110
/
10KV变压器
贵还是110/
35KV变压器
贵
答:
110
/
10KV变压器
贵,还是110/
35KV变压器
贵?当然是110/10KV变压器贵,因为,铜芯线比110/35KV变压器多的多,因为低压侧线圈的匝数比后者多,而且又因为,电压等级问题,
绕组
的线径也比前者粗,你说那个贵呢?
对于
110kV
/
35kV
/
10kV
三圈
变压器
如何对35kV侧进行调压,电压范围是多少...
答:
35kV
侧电压范围是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。针对有载调压
变压器
的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...
110
/35/
10KV
是什么意思
答:
这是一种降压变电站的类型,三绕组电压等级分别为
110kv
/
35kv
/
10kv
大家正在搜
三相220v和三相380v的区别
三相220v和单相220v的区别
单相220v变三相380v
三相380转单相220怎么办
单相220v如何变成三相220
三相变压器
110伏的三相电机
三相380v转单相220v
三相三线380v转220v