10kv单相变压器接线图
1
10kv
/10.5kv
变压器
10.5侧用星形
接线
接地和10.5侧三角形接线通过接地...
答:
1、
10kV
系统运行是不接地的,线路故障大部分是
单相
接地故障,如果10kV中性点接地,那么供电可靠性将很低。2、110kv/10.5kv
变压器
10.5侧用星形
接线
接地和10.5侧三角形接线通过接地变接地的区别:110kv/10.5kv变压器10.5侧用星形接线接地,这种是10kV侧中性点接地运行方式,10.5侧三角形接线通过接地变...
10kv变压器
上的温仪怎样连接方法?
答:
变压器接线
方法 变压器接线方式有哪些 三相变压器一般有星型接线和三角形接线方式两种,在实验室内也有Z型接线等其他接线方式。
单相变压器
没有接线方式。高压接线和低压接线。变压器的接线方式。对于Yd11,即Y/△-11,关键是二次绕组的接法,应该是:a-y b-z c-x 这样的绕组端头的连接。如此,一次的...
平时的高压民用电10千伏系统中性点接地吗?为什么
单相
接地时电压会降低...
答:
平时
10KV
中性点系统是有中性点接地的,这样可以防止发生过电压损坏设备。
电工技术:①有一容量为
10kv
·A
单相变压器
,电压为3300/220V,变压器在额定...
答:
电流I=总功率/1.732*电压,一次电流1.75A,二次电流26.24A,可以接220V60W白炽灯96个。
10KV单相
接地怎么处理?
答:
分网运行时应考虑各部分功率平衡和继电保护协调。再检查电气设备有无故障:如设备瓷件未损坏,有无雷击闪络;设备上无高空坠落物、小动物及外力损伤现象;接地有无断线。然后检查
变压器
的熔断器是否熔断,避雷器和电缆末端是否击穿损坏等。在确认设备没有问题的前提下,目前,部分35kV变电站的
10kV
出线设有...
10kv
配电系统常用
变压器
绕组链接组别有几种?各代表什么意义?求解,详细...
答:
编辑本段确定三相变压器联结组别的步骤:1.步骤一根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组
接线图
(绕组按A、B、C相序自左向右排列);2.步骤二在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 3.步骤三画出高压绕组电势相量图,根据
单相变压器
判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再...
220v干
变压器
为什么只接两根
10kv
电压线a相和c相
答:
如果是
单相变压器
,就只需要两根输入线。绝大多数居民用电都是单相的,因此可以采用单相变压器供电。
10KV变压器
高压侧缺相会有什么后果,如何保护?
答:
当负荷开关有一相熔断器熔断后,
变压器
高压侧缺相,会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高,致使变压器烧坏等不安全现象。为了保护变压器不受损坏, 当发现负荷开关有一相熔断器熔断时,应立即将负荷开关退出运行,查明原因,试验合格,方可运行或设置三相过流保护 ...
变电站电压等级110/35/
10kV
,10kV系统
单相
接地时 为何1
10kV
、35kV侧电压...
答:
10kV
系统中性点不接地,发生
单相
接地故障时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压,即系统线电压并没有发生变化,故
变压器
中压侧和高压侧电压不会发生变化。ps:中性点不接地系统发生单相接地故障时,故障点只有很小的零序电流(即非故障相对地电容电流之和),而不会有很大的短路电流,也不会破坏...
10KV
高压柜采用下进线方式,电流互感器一次、二次怎么
接线
?和出线柜电流...
答:
1)上进线 下进线以及出线柜的电流互感器道理1样。少油断路器适合下进线,还节省了1个提升柜;对于真空断路器 不适合下进线。2)如果进线柜电缆短路,会引起上1级出线柜跳闸。