44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器怎么测绝缘
10KV
高压
变压器
在
怎么样
的情况下,会引起爆炸?
答:
变压器
在运输过程中发生侧翻不会爆炸,但会发生机械性的损伤。如碰坏接线端子等。电力变压器只有在极端情况下,如内部变压器油大量泄漏造成绕组温升过高,
绝缘
发生破坏,绕组短路可能发生爆炸。
如何
判断
10kv
电压互感器是否烧毁
答:
(1)用双臂电桥
测量
一次、二次绕组的直流电阻跟出厂报告对比有没有明显的偏离;(2)对二次绕组做伏安特性试验(这个可以检查出有没有匝间短路现象);(3)试验2500V的摇表检查一次对二次(二次要接地)绕组的
绝缘
电阻、二次对一次(一次接地)绕组的绝缘电阻(一次绕组对二次及外部铁壳绝缘不应低于...
如何
判断
10KV
干式
变压器
温度是否正常1000KVA变压器的温度为100°C负荷9...
答:
F级
绝缘
的干式变压器额定负荷时的温升是100K,如果当时环境温度是20度,则变压器满载时候的平均温升不应该超过120度。1000kVA 低压0.4
kV变压器
的额定电压是1443A,900A负荷率大约在60%左右,温升应该在50K左右,假定环境温度20度,则温度应该在70度左右。100度的温度明显偏高了。运行温度偏高有很多原因,...
10kv
的容量为30的干式
变压器
B
绝缘
击穿是
怎么
回事?是什么原因导致的...
答:
干式
变压器
对环境要求很高,特别是空气的相对湿度一旦超高最容易被击穿,
10kV变压器
直流电阻
怎么测量
?一次侧和二次侧直流电阻各位多少?
答:
电力
变压器
线圈的直流电阻较小,万用表不能精确
测量
,最好使用电桥测量。测量每一相线圈的直流电阻,当然要把△接线的连接拆开,Y型连接可以不用拆线。不同的变压器线圈的直流电阻是不同的。测量直流电阻和出厂原始数据比较,可以判定线圈是否存在匝间短路和开路等故障。
10kv
的
变压器
接地线
怎么
接?
答:
不怪别人说你,10/0.4的
变压器
中性点直接接地。接地电阻不要大于4欧。这是接零。接地直接连到中性点接地。记得不要在此之外还让他们二位再 有连接的地方。否则你的T-N-C-S就不对了。
电站
10KV
到
变压器
进线端成5.5KV是
怎么
回事
答:
10kV
是线电压,进线端5.5KV是相电压吧。5.5*1.732=9.5kV,说明压降较大,是因为线路较长或负荷较重。
晚上看
变压器
上面
10Kv
高压
绝缘
子上面有亮点是
怎么
回事?有危险吗?谢 ...
答:
应该是
变压器
上面
10Kv
高压
绝缘
子上面有“灰尘”!建议在适当的时候,清理一下!
10KV
电缆头与干式
变压器
安装距离的问题
答:
1、电力标准:DL 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和
绝缘
配合》c)海拔不超过1000m地区3kV~20kV 高压配电装置的最小户外、户内的相对地、相间空 气间隙如表18 所示。表 18 3kV~20kV 高压配电装置的空气间隙 对于
10kV
户外:20厘米 ;户内:12.5厘米(注:相对地、相间取同一值)2、国...
10kV
柱上
变压器
引线触电,应该
怎么
办
答:
1.
10KV
直接触电,直接死亡没办法。2.间接触点:一般是残疾,运气好的没有事但是相当少见。3.跨不电压触点,可以自救单脚离地或双脚并拢离开该区域。一般6.3KV以上电压威力很恐怖电控柜不锈钢板直接炸坏更何况肉体。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜