如何判断10KV干式变压器温度是否正常1000KVA变压器的温度为100°C负荷900A绝缘F级,试问此时温度是否正常

如题所述

F级绝缘的干式变压器额定负荷时的温升是100K,如果当时环境温度是20度,则变压器满载时候的平均温升不应该超过120度。

1000kVA 低压0.4kV变压器的额定电压是1443A,900A负荷率大约在60%左右,温升应该在50K左右,假定环境温度20度,则温度应该在70度左右。100度的温度明显偏高了。

运行温度偏高有很多原因,不一定是变压器本身的问题,比如负荷中的谐波含量较大也会造成较高的运行温度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-21
负荷中的谐波含量较大也会造成较高的运行温度。安放空间小。通风不良也会造成运行温度。
相似回答