44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压打多少
变压器
油
耐压
答:
如果说真的是20kV,那是偏低了。当然也不会马上出问题,但这一个隐患。1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。3、找一个时间(不用
变压器
,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般...
10KV
1000KVA
变压器
一般情况负载电流为
多少
安?
答:
10KV
,1000KVA
变压器
一般情况负载电流为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)
500KVA
10KV变压器
阻抗4%满负荷电压下降
多少
?
答:
500kVA
变压器
400V侧额定电流约722A,直流电阻约0.0016Ω,根据欧姆定律U=IR=722×0.0016=1.15V,根据计算满载时低压侧电压损失约1.2V可忽略不计。
10KV
配电高压
变压器
损耗一般为
多少
?怎么计算?
答:
变压器
的损耗一般指的是铁心损耗和线路损耗两种。通常情况下变压器的铁心损耗呢,在变压器的名牌上方的会有标注。线路损耗的话,通常根据输电线路的距离长短有这个根据其阻值进行计算。希望我的回答对你有所帮助,望采纳,谢谢。
10kv变压器
容量是
多少
?
答:
1、根据《国家电网业扩报装工作规范》要求,
10kV
电压等级的供电容量范围是50-10000kVA。2、所以10kV可以配用的
变压器
有:50kVA,63kVA,80kVA,100kVA,125kVA,160kVA,200kVA,250kVA,315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800 kVA,1000kVA,1250kVA,1600kVA,2000kVA,2500kVA,3150kVA,4000kVA,5000...
一台1600的
变压器10kv
侧额定电流应该
多少
安
答:
一台1600的
变压器10kv
侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
一般常用
变压器10kv
变出来的是
多少
伏的?
答:
一般常用
变压器10kv
变出来的是线电压380伏和相电压220伏。三相四线制中有一根线在变压器配电房接地线俗称零线。其它三根线称火线。三根火线任意两根间的电压为线电压大小为380伏。任意一根火线与零线间电压为相电压大小为220伏。
10KV变压器
高压侧额定电流是
多少
?
答:
10KV变压器
高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A 三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。
10 KV 变压器
的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
10kv变压器
的低压绕组绝缘电阻值达到
多少
合格?
答:
新规200兆以上,旧规1兆/1000伏,就是
10KV
绝缘电阻10兆以上就可以了。
变压器
:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器...
10KV
输入500KVA干式
变压器
,高压侧的电流怎样计算,请教了
答:
500KVA/1.732/0.9/
10KV
=32A 经验算法是:500x0.06=30A
棣栭〉
<涓婁竴椤
9
10
11
12
14
15
16
17
18
涓嬩竴椤
灏鹃〉
13
其他人还搜