的 有3台变压器 先断负载再高压我知道 就是具...
答:
⑷、双回路母线供电的
变电所
,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。 ⑸、操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。 ⑹、用高压隔离开关和跌落开关拉、合
电气
设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。无资料...
电气
化铁道详细资料大全
答:
有关
电气
化铁路的基础知识简单介绍到这里。根据铁道部关于郑~徐电气化改造工程初步
设计
批覆意见,郑州、济南铁路局管内的郑州~徐州电气化铁路牵引供电系统采用远动装置;济南局文庄牵引
变电所
采用单相变电所,主变为220kV单相牵引变压器;郑州局圃田牵引变电所采用三相变电所,主变为1
10kV
三相Y/Δ接牵引变压器;郑~徐间...
求
电气
专业最新的规范图集
答:
GB 50059-2011 35~1
10kV变电所设计
规范GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范GB 50061-2010 66KV及以下架空电力线路设计规范GB/T 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T 50063-2008 电力装置的电测量仪表装置设计规范GB/T 50064-2014 交流
电气
装置的过电压保护和绝缘配合设计规范GB 50065-...
电气
中KB所的含义是什么
答:
开闭所宜建于城市主要道路的路口附近、负荷中心区和两座高压
变电所
之间,以便加强电网联络,提高供电可靠性。开闭所的接线力求简化,一般采用单母线分段,两路进线。开闭所应按无人值班及逐步实现综合自动化的要求
设计
或留有发展余地。当然,开闭所需考虑传输容量、损耗等问题。
变电所
中的接地PT是什么作用啊?
答:
为了避免这种情况,可以在系统中性点加装消弧线圈或者接地PT,单相接地时,中性点偏移,则消弧线圈或者接地PT中流过感性电流,与接地点的容性电流相互抵消,或者成为补偿,如果采用过补偿的话,则接地点流过的电流就变为感性电流,不会产生间歇过电压,而且容易熄弧。这就是它的作用。参考资料:脑袋 ...
220KV
变电所电气设计
中所用变压器选择
答:
所用变压器你先要考虑电压等级,装在那一侧,一般是低压侧的比较多,再就是容量问题,考虑所内设备的功率,根据负荷情况选择容量。变压器现在基本上是干式的
变配电室和配电室有什么区别呢?
答:
1、配电所:对电能进行接收、分配、控制与保护,不对电能进行变压。2、
变电所
:改变电压的场所与地方。是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。
请问
10KV变电所
属于第几类防雷建筑物?
答:
只要变电所所在地区,预计雷击次数大于或等于 0.05次/a,且小于或等于 0.25次/a,
10KV变电所
就属于第三类防雷建筑物。附GB50057-2010《 建筑物防雷
设计
规范》与其相关内容,供你参考:建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。3.0.2 在可能发生对地...
一个10千伏安的
变电所
一年需要多少维护费用?
答:
为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(
电气
铁路和电车用)。在国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》里面规定的术语定义...
10KV
供电电源点最大允许容量是1200KVA吗?
答:
是的。首先“
10kV
供电电源”与"1200kVA最大允许容量"是不同的两个专业问题。“10kV供电电源”是说供电电源有“电压等级为10kV"而不是普通家用的220V、或普通380V的三相电源。”1200kVA“是讲电功率的大小。一类
变电站
。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、...