某水泥厂降压
变电所
的
电气设计
答:
你要先统计负荷,选出主变容量、台数 并提供高压电源系统接线图 就可以帮你算短路电流
急求110/35/
10kV变电站电气
一次系统
设计
答:
我有,怎么给你呢?,按你的要求,这样的
设计
得,五十万往上。
小区配电房距离住房的规范距离是多少?
答:
一般
10KV
—35KV
变电站
,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《
10kv
及以下
变电所设计
规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-...
降压
变电所电气
部分
设计
中主变压器的选择
答:
两台25MVA,SSZ11-25000 110/38.5/10.5 YN,yn0,d11 容量比 100/100/100 1
10kV
中性点经间隙保护及隔离开关接地,35kV懒得算,电容电流小于10A不接地,大于10A经消弧线圈接地,
10kV
同样!
变电所10KV
变压器和27.5KV变压器各是干什么用的
答:
为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(
电气
铁路和电车用)。在国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》里面规定的术语...
工厂供配电系统毕业
设计
答:
按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定
设计
方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。设计内容及步骤 全厂总降压
变电所
及配电系统...
1
10KV
降压
变电所电气
部分
设计
,麻烦大家帮我理清一下思路吧。工科女伤不...
答:
硬母线要校验电动力 5、屋内外配电装置
设计
110kV、35kV配电装置可采用户外常规布置,
10kV
可采用户内开关柜形式。设备之间布置形式、
电气
安装距离,检修道路、主控室、配电室,可参照《国家电网公司输
变电
工程典型设计》的图纸 6、继电保护的配置 参照《电力系统继电保护》和《电力装置的继电保护和自动装置...
1
10kv
降压
变电所电气
一次
设计
用到什么技术
答:
发电厂
电气
部分、电力系统分析、
设计
手册电气一次部分、1
10kV
典型设计 设计的内容有:负荷预测统计分析、主接线选择、主变选型、短路电流计算、设备选型校验、总平图布置、防雷计算...
关于
变电站设计
变压器 和接线 的一些问题
电气
工程及其自动化_百度知 ...
答:
能不能选180MVA的, 要看
变电所
未来5-10年有没有扩容需求而定, 如果没有, 你选180的, 就是浪费!具体型号我手头没有相关资料, 你可以去查或者度娘!2. 主接线部分(根据
电气
一次手册和DL/T5218-2012)220KV侧, 不知道出线几回, 无法确定, 可以给你个思路: 一般4回及以上, 宜双母线接线; 10-...
变压器 距离居民生活建筑安全距离是多少
答:
按照国家标准GB 50053-94《
10kv
及以下
变电所设计
规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上。按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组...