44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变电所电气设计
35/
10kv变电所
工程
设计
答辩主要会提那些问题?即将答辩求帮助……谢谢...
答:
第一 论文
设计
的几个部分 如主变选择 短路计算等可能会问 第二 随机性问题 例如 你设计的
变电所
有多大?50米x50米 4绕组电流互感器的每卷的作用?保护 测量 计量 备用 电压互感器为什么设计成开口三角,什么是开口三角接法? 这个百度有人答过了 你设计的变电所电源从哪个变电所引来的?等等...
66/
10KV变电所电气
部分
设计
总负荷14MVA,主变压器容量本期2*10MVA...
答:
这要
设计
院来定。可以计算但是还得设计院出图纸才行。高压不可小试。
建筑设计院
电气
专业经营范围,能做
10kv变电所设计
吗?
答:
建筑设计院 有这个能力和资质来设计变电所,能不能设计主要看的是当地电业局的政策!如果当地电业局没有设计院 政策上允许,设计院出图后电业局负责审批~一般来讲不会很麻烦~有的地区的电业局必须维护电力设计院的利益,
10KV变电所设计
院设计后 不会审批,也通过不了,有的要建筑设计院设计后,在...
10KV
/0.4
KV变电所
低压电容柜如何放电?
答:
将电容柜电源断开,采用40W或60W(220V)灯泡接两根线分别接触单个电容器任意两端放电,即电容器A、B、C三个端分别接触A、B,B、C,C、A;反复2~3次就可放电完毕。
对
10kV变电所
的接地有哪些要求?
答:
对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)
电所
墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,...
10kv变电站
无功功率补偿应该装设在哪一个电压等级??
答:
一般而言,
10kv变电站
无功功率补偿装设于低压侧,即6kV或400V电压等级。变压器无功补偿分为高补和低补两种。高补为在配电变压器高压侧装设补偿设备,低补为在低压侧装设补偿设备集中补偿为主。根据《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第六章《10kV及以下电压等级的无功补偿》第二十五条:配电网的...
1
10kv
降压
变电站
课程
设计
答:
第3.6.1条
变电所
的照明
设计
,应符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的要求。第3.6.2条 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设事故照明。第3.6.3条 照明设备的安装位置,应便于维修。屋外配电装置的照明,可利用配电装置构架装设照明器,但应符合现行国家标准《...
110千伏
变电站电气设计
(一次部分)
答:
根据“1
10KV
侧 近期2回(架空),远期2回 35KV侧 近期4回,远期2回
10KV
侧 近期12回(电缆),远期2回”可知,三个电压等级都用单母分段 根据“35KV侧 最大50MW 10KV侧 最大20MW” (50+20)/0.85=82.4MVA 选择2台 63MVA主变 根据“系统110KV母线短路容量2800MVA”可算出...
站在变压器上距离高压线的 距离最低 是 多少
答:
对于
10KV高压
线路来说站在变压器上距离高压线的 距离最低最低2米。根据《
10kV
及以下
变电所设计
规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的
电气
安全净距为2.7米。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
1
10kv
的
变电站
他的变压器容量容量一般有多大?
答:
变电站
内的
电气
设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变电所电气设计
水库10kv配变电所电气设计
10kv变电所电气设计
变电所电气设计