10kv母线电压允许范围
...电站:220kV母线PT避雷器装设了均压环而1
10kV母线
PT没装为什么?_百 ...
答:
根据
电压
等级越高,杂散电容越大,1
10kV
及以上的避雷器都应装设均压环。杂散电容的存在,会造成避雷器周边的电荷分布不均匀,即避雷器四周各点与避雷器之间的
电位差
分布不均匀,电压高的地方就容易发生损坏,所以加一个避雷器均压环。均压环为一环形闭合线路,将高电位的电荷导向低电位处,使得在环形...
10kV母线
相
电压
Ua\Ub相电压较平衡,Uc相电压偏高,是否正常?Ua:5.8,Ub...
答:
看一下电流互感器。他们的电流差别大不
10kV母线
三相
电压
A、B两相为5点几,C相为6点几,是线路接地还是其他原因...
答:
小电流接地系统,三相对地
电压
有差异,一般是相对地绝缘差异造成的。如果有接地就不是这一点压差。金属性接地故障相对地电压到零,其它两相升高为线电压。
10kV
绝缘铜管
母线
的载流量怎么计算? 已知铜管母规格,额定
电压
。
答:
你把规格发来让我看看。我帮你算下。
10
0*10的铜管可以过5000A了 100*8的过4000A 不是太苛刻 就用100*8的吧
10kv高压
柜柜顶小
母线
交流电一送,计量回路的
电压
线ABC就分别有十几V...
答:
应该是感应电。你可以将某一馈线的二次
电压
开关(保险)送上,让保护装置或电度表接通电压回路,再量一下电压回路还有电吗?如果没有就是感应电,如果还有就有可能是交流电源某处绝缘破损,连电了。
电压
互感器参数
答:
这是11KV开口三角形
电压
互感器。开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。11KV/√3是电压互感器的一次额定电压;100/√3/100/√3是电压互感器二次额定电压;0.2/3P 是电压互感器的测量精度等级...
10kV
母联保护需要投
电压
闭锁吗?
答:
理论上必须投 因为2段
母线
上的电源波形并不一致,如果不投
电压
闭锁造成两端都带电误合闸的话,就相当于非同期合闸,会造成电压波形震荡,叠加过电压击穿避雷器导致事故的发生 但实际上,引自同一电源点的2台主变并列运行的情况在很多厂里时有发生,如果能确认两端电源来自同一电源点且在母联开关保护配置中...
10KV线路单相金属接地,变电站
10KV母线
三相
电压
有何异常?
答:
典型的单相接地,一低两高三不变!故障相对地
电压
降低,非故障两相的相电压升高,但线电压却依然对称,
220kV变电站投切
10kV母线
上电容对220kV
电压
有影响么
答:
分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样电容器组的投切在对无功影响的同时也对电压造成一定的影响.以某500kV变电站为实例建立计算模型,通过分析计算,阐述了变电站在无功功率补偿装置投切过程中电压波动幅度的计算方法及影响因素,得出66kV
母线电压
最大波动
范围
为-6.4%~+4.8%。
当
10KV电压
等级的电压互感器安装上
母线
时,空载运行会有什么现象?_百度...
答:
变压器空载合闸对
10KV母线
送电时发现10KV有接地信号,这种现象叫发生了“铁磁谐振过
电压
”,是由于母线的电容和PT的电感,在外部激励下(如送电操作)发生LC谐振引发的;铁磁谐振过电压的现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。铁磁谐振过电压的消除办法主要有:改变系统参数或增加专用消谐器...