44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆交流耐压试验方法
10kv电缆
铺设
方法
有哪些
答:
如加强铠装)和优良防水性能(如PE护套)。选择水流缓慢、干扰少的水域,敷设后采取严密保护措施。
电缆
敷设是制造与运行间的关键环节,对安全运行至关重要。需重视准备工作,检查路径及土建设施是否符合要求,备好工具,排除障碍。电缆敷设过程中,严禁抛、碰、挤、磨,确保外观检查和
耐压试验
合格。
电缆耐压试验
标准
答:
1. 工作电源:220V/380V,50HZ 2.
试验
容量:30-30000KVA 3. 试验电压:1000KV及以下 4. 谐振频率范围:20-300Hz 5. 试验电压波形:正弦波,波形畸变率小于等于0.3 6. 试验电压精度:1级 7. 频率调节:0.01Hz 8. 保护响应时间:小于1微秒 9. 系统保护:包括过电压保护、过电流保护、放电...
谁可以介绍一下
耐压测试
仪
答:
ZDTC系列高压试验变压器电动操作台 ED2672/ED2672A耐压/绝缘电阻测 ED2670B通用交/直流
耐压测试
仪 TPXB系列调频串联谐振装置 TC系列高压试验变压器操作台 XC系列高压试验变压器操作箱 TPXB-B系列变电站电器设备交流耐压调频串 TPXB-C系列CVT检验用工频串联谐振装置 TPXB-D系列
电缆交流耐压
调频串联谐振装置 ...
串联谐振
试验
装置技术优势有哪些?
答:
电路电流仅为正常工作电流的1/q,不会加剧对
测试
对象的损坏。4、本装置为干式组合串联谐振装置,由干式
试验
变压器(励磁变压器)和干式电抗器组成。5、装置的整套设备应为组合式,并适合现场使用。6、调压控制箱具有过流保护功能,通过拨号码设置。7、本装置所用电抗器应采用气隙连续可调的
方法
,以便在大...
YH7100数字式交直流绝缘
耐压测试
仪如何使用
答:
而优良的设计和选择良好的绝缘材料可以保护使用者免予受到意外触电。交直流
耐压测试
仪产品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等国际国内的安全标准要求设计的,耐压输出1KV~
10KV
,漏电流0~100mA。适合各种家用电器、电源开关、
电线电缆
、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等的安全耐压...
10KV
线路240的
电缆
150米额定承载容量为5000KW,
耐压试验
做到30.5KV,请 ...
答:
感觉你说的是耐压泄漏电流怎么算吧,你可以查240的150米
电缆
对地容抗,然后再计算泄漏电流,可以自己去查下具体计算
方法
。直流耐压泄漏电流比较小的,但
交流耐压
泄漏电流很大的哦。
变压器综合
测试
仪6887、3259怎么用?
答:
变压器
试验
设备 BRTC-I型阻抗法绕组变形特性
测试
仪 RTC-II型频响法绕组变形特性测试仪 BTRC-III型频响法、阻抗法变压器绕组变 ED0202A系列变压器综合特性测试台 ED0202B系列变压器综合特性测试台 ED0202C系列全自动变压器综合特性测试台 ED0203型变压器变比全自动测试仪 ED0203B型全自动三相变压器变比测试仪...
用超低频高压发生器的
耐压试验
有哪些
测试方法
答:
Uo=10/√3kV 所以峰值测试电压为:Umax=3Uo =3×10/√3kV =√3×
10kV
=17.32kV 4、测试时间:3分钟。5、可分相检测。当测试电力电缆的故障电容值在测试设备的负载能力范围内时,可将测试电力电缆的三相线芯并联,然后同时进行
耐压测试
.6、用机器自带的专用软连接电缆连接测试设备和
测试电缆
。
电缆
故障定位仪的主要工作原理?
答:
电缆
故障定位仪的主要工作原理?1、电缆故障
测试
仪的基本原理。根据故障的探测原理,当仪器处于闪络触发方式时,故障点瞬时击穿放电所形成的闪络回波是随机的单次瞬态波形,因此测试仪器应具备存储示波器的功能,可捕获和显示单次瞬态波形。电缆故障测试仪采用数字存储技术,利用高速A/D转换器采样,将输入的...
耐压试验
中的干试和湿试是什么区别吗??
答:
交流耐压试验方法
绝缘靴耐压试验 直流耐压试验标准 交流耐压试验原理图 耐压试验 声音 判断
10kv电缆
耐压试验规范 试验的意思 耐压试验机 其他类似问题2013-12-07 耐压试验中干试和湿试是什么意思?详细点的?谢谢! 2013-08-30 工频试验电压(kV)(有效值)干试、湿试、击穿!这三种是什么... 6 2014...