10kv电缆铺设方法有哪些

如题所述

A.直埋敷设
直埋敷设以其较低的投资成本而被广泛采用。在敷设前,需检查电缆表面是否有机械损伤,并使用1kV兆欧表遥测绝缘电阻,通常要求不低于10MΩ。
1. 电缆沟深度应依据相关部门提供的标高确定,确保电缆的埋设深度。首段深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。沟底应无硬质杂物,铺设100mm厚细土或黄砂。敷设时留出全长0.5%~1%的裕度,敷设后覆盖细土或黄砂,并用水泥盖板保护,覆盖宽度超出电缆两侧各50cm,也可用砖块替代。回填至一半时,建议铺设一层带有警示标志的彩条布。回填完成后,在电缆转弯处、接头处、与其他管线交*处等设置明显方位标志和标桩,增强防止外力破坏的能力。
2. 电缆穿越道路、建筑物或地面高度在2m以下部分,应穿钢管保护。30m以下管段,内径不小于电缆外径1.5倍;超过30m,不小于2.5倍。管口做成喇叭形,内壁光滑无毛刺,涂防腐漆。引入和引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,进出口和管口应封闭。
3. 交流四芯电缆穿管时,每根电缆应单独穿管。单芯电缆不单独穿钢管(特殊措施者除外),固定电缆夹具不得形成闭合磁路。
4. 并列敷设的电缆,中间接头位置应错开,防止事故影响其他接头。电缆与其他管线、建筑平行或交*时,应遵守规定,不得随意更改。
5. 农村低压电力电缆通常选用聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘电缆。在可能受损处选用铠装电缆;在位移土壤中敷设,选用钢丝铠装电缆。
B.排管敷设方式
排管敷设是城市中采用最多的方式,尤其适用于电缆通道狭窄、城市建设频繁的情况。此方式降低了电缆散热条件,减少了载流量,且建设成本较高。
1. 当直埋敷设有难度且不宜修沟时,可选排管敷设。排管内径不小于电缆外径1.5倍,埋深地下0.5m以下。平行或交*其他管线时,遵守规定。排管间应保持20mm间隙以确保散热。
2. 敷设电缆时,排管口应打磨圆滑,清除管内污物,防止划伤电缆。设置工作井以便检查维修,电缆接头应设在井内。
3. 穿管管材可选用塑料、石棉或水泥管。常用塑料管,选材时考虑难燃性、抗冲击性、承压能力,避免热阻系数大的材料。波纹PVC管因性能良好而适用。
C.穿管所用管材
一般使用水泥导管或PVC导管。水泥导管主要用于中低压电缆管道,而新建110KV电缆管道多采用PVC管。PVC管道壁光滑,安装简易,敷设时对电缆外护套损伤小。砖砌或预制沟体敷设也是一种普遍方式,适合多种类型和数量的电缆,高压电缆在敞开式沟体中敷设更安全直观,但沟体占地较宽,不适合城市地下管线密集区域。
D.隧道或地下管廊敷设方式
在地下管线集中的城市区域,建设地下走廊是必要的。隧道中敷设电缆需考虑防火和防潮。直埋敷设方式投资最少,但安全性差,易受外力破坏,现不作为永久性敷设方式,仅作临时考虑。
E.水下敷设方式
水下敷设要求电缆具有高机械强度(如加强铠装)和优良防水性能(如PE护套)。选择水流缓慢、干扰少的水域,敷设后采取严密保护措施。电缆敷设是制造与运行间的关键环节,对安全运行至关重要。需重视准备工作,检查路径及土建设施是否符合要求,备好工具,排除障碍。电缆敷设过程中,严禁抛、碰、挤、磨,确保外观检查和耐压试验合格。