10kv线路末端电压调节方法
有一条35千伏
线路末端
接降压变压器,
末端电压
偏低采取哪些措施升高10千伏...
答:
通过改变35KV降压变压器的分接开关位置(往大数档位
调整
,比如从Ⅱ档调至Ⅲ档),减小变压器变比来提高
10KV
母线
电压
。
10KV
的
线路末端
由于压降最终
电压
只有8点几KV,能不能用10KV的变压器
答:
不能,
10kV
的
线路
最终
电压
只有8kV多一点,说明线路损耗过大或上级变压器容量过小,且电能质量已不能满足规范要求。如是外线,请与供电部门交涉;如是内线,必须采取必要的技改措施。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和...
你好,
10KV
系统
线路末端
压降要求在正负百分之七,
答:
10kv
配电
线路
供电半径10-15km为宜。假定;供电距离L=15000m U=10kv S=240mm2(铝导线)铝电阻率 0.0315.mm2/m
末端电压
损失7%=10*1000=10000*0.07=700v 电阻=0.0315*15000/240=1.97欧 电抗=0.35(三角形排列)*15=5.25欧 1.97+5.25=7.22欧 根据完全欧姆定律计算;I=U/R=700...
怎么校验
10kv
以下
线路电压
损耗?
答:
由于
电压
在
10kv
以下,所以按发热条件选择截面,因此有 截面选择:Pc=Pn*Kd/η=16*4*0.7/0.85=52.71KW Qc=Pc*tan(arccosφ)=29.87Kvar Sc=根号(Pc*Pc+Qc*Qc)=60.59kv.A Ic=Sc/(根号(3)*0.38)=92.06A 由此选择导线截面A=25mm2的导线,其Ioc=102A满足要求 所以选择BLX-500-1...
10kv
农网
线路
变压器输出三相
电压
不平衡
答:
有两种情况:1、
10KV电压
不平衡引起的,一般情况10KV电压也不是很平衡,有这种可能!2、0.4KV配电
线路
负荷分配不均匀,可能B相带的负荷少,这种情况只需要
调整
一下负荷就行!
10kv
变压器高压侧为什么会有10500v和9500v的
电压
档位,是如何满足低压侧...
答:
你好,理论上高压侧是10000V但是实际中有的地方电网
电压
高于10000V(负荷较轻时)。有的地方低于10000V(负荷较重时),为保证次级(低压侧)电压的误差尽量小,所以就设计了你说的那种情况了,使用中,当高压侧电压高于10000V时,就接10500V。反之,反之。
10,中性点不接地的
10KV
系统发生单相接地时
电压
如何变化?
答:
记住口诀:一低两高三不变(金属性接地时,接地相
电压
为0,另两相电压上升为线电压,三相之间线电压不变。规程规定,此类系统发生单相接地时,允许运行时间不得超过两小时)
10KV
输电
线路
的
电压
降公式是什么?(100分悬赏)
答:
再顺便帮你算下
线路
的功率损耗吧!公式是:P总=P1+P2+P3 =3I2R =3*33*2*3.24=641.52W 也就是说你的线路在每小时消耗电量0.641度 计算公式也明白了吧~~~补充问题回答:求电压降需要知道线路上的电流,但是现在只有功率460KW和
电压10KV
,所以需要公式:P/根号三/U/功率因数=I (P是...
10KV
供电
线路
两路供电系统出现相位差,如何进行
调整
才能满足系统正相序...
答:
调换其中一台变压器高压侧接线,你再核相序。
线路
额定
电压
35KV及以上的电压允许变化范围为多少,
10KV
及以下的...
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 1
10KV电压
偏差不超过额定电压的 -3~+7 35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
10KV电压
偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的...