10kv农网线路变压器输出三相电压不平衡
其中B相电压过高,不知道是为什么,请高手帮帮忙啊
输出不平衡是,变压器下口电压,而变压器确认没有异常,是不是变压器上口的问题呢,可是什么原因能造成这种现象呢
举报该问题
推荐答案 2010-07-25
有两种情况:1、10KV电压不平衡引起的,一般情况10KV电压也不是很平衡,有这种可能!
2、0.4KV配电线路负荷分配不均匀,可能B相带的负荷少,这种情况只需要调整一下负荷就行!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDW3DZZWY.html
其他回答
第1个回答 2010-07-25
你的意思是高压侧是10KV,低压侧是380V,对吧?但是你没有说是高压侧B相还是低压侧B相,很难判断了。
第2个回答 2010-07-25
10KV电网电压不平衡引起的,(一般10KV电压也有这种可能!)或者0.4KV配电线路负荷分配不均匀,B相带的负荷少,需要调整一下负荷了!
第3个回答 2010-07-25
b相负载太少了呗
就是b相接的用户的负荷太少
第4个回答 2010-07-25
调整一下负荷就可以了。
相似回答
10千伏
线路电压不平衡
的原因都有哪些?(未构成单相接地故障)
答:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压
。(2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。(3)发生小电流接地故障,接地相电压降低,剩余两相电压升为正常电压的根号3倍。(4)低压侧动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于...
变压器三相电压不平衡
原因
答:
该情况的原因是断线故障、接地故障、单相大容量负荷
。1、断线故障:如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。2、接地故障:当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。
变压器
运行中遇到
三相电压不平衡
现象如何处理?
答:
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象应按照以下方法进行处理:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题
。2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
变压器
运行中遇到
三相电压不平衡
现象如何处理?
答:
1.将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题
。2.使用交叉换相等办法、使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。3.加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别、提高系统承受不平衡负荷的能力。
大家正在搜
10kv电压互感器电压不平衡
10kv母线三相电压不平衡
10kv线路三相电流不平衡
10kv线路三相电流不平衡原因
变压器三相电压不平衡原因
10kv三相电压不平衡允许值
10kv三相电压差多少算不平衡
10kv三相电压不平衡度
10kv母线电压不平衡
相关问题
变压器上端线路有一项虚接,为什么变压器输出三相不平衡呢
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
对配电变压器三相负载不平衡有何规定?
变压器输出电压不平衡,且A.C相电压过低?
电压,电流三相不平衡度是什么意思
变压器输出电缆细了会是什么结果会导致三相不平衡吗在用27安的...
变压器的三相电阻不平衡率40%会产生什么后果
通信基站10KV三相变压器,低压三相输出不平衡,即两相电压正...