答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米 1-
10千伏
1.5米 35千伏 3.0米 66-10...
10KV
高压电
安全距离是多少
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米 1-
10千伏
1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
10KV
线路边导线
安全距离是多少
答:
对裸导线而言,建筑与
10千伏
线路边导线的
安全距离
应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
10KV
电力线路对地最小
安全距离为多少
?
答:
10KV
电力线路对地最小
安全距离为
5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
电压等级为
10kV
的设备不停电时的
安全距离是多少
?
答:
1.5m。4、电压等级为 220
kV
的设备不停电时的
安全距离是
3m。5、电压等级为 200kV 的设备不停电时的安全距离是 5m。设置安全间距的目的是防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近带电体造成事故;防止电气短路事故、过电压放电和火灾事故;便于操作。
10KV
电力线路与建筑物
距离多少
才
安全
答:
对裸导线而言,建筑与
10千伏
线路边导线的
安全距离
应不小于1.5m与导线最大风偏位移之和。按照电力行业标准《10千伏及以下架空配电线路设计技术规程》第十三条要求,线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏情况下,不应小于下列数值:1千伏~10千伏:裸导线1.5m,绝缘导线0.75m(相邻建筑物无门窗或实...
电压等级为
10kV
的设备不停电时的
安全距离是多少
?
答:
10kV
设备不停电时的
安全距离为
0.7米。为了保证电气工作人员在电气设备运行操作、维护检修时不致误碰带电体,规定了工作人员离带电体的安全距离。安全距离由《电业安全工作规程》规定,常用数据如下:电压等级(kV) || 安全距离(m)10 || 0.7 35 || 1.0 110 || 1.5 220 ...
请问
10千伏
高压线离地面的
安全
高度
是多少
?
答:
根据您的描述,供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与地面的
安全距离
符合相关规定。
10千伏
导线线路在经过居民区时,与地面的最小垂直
距离为
6.5 米;10千伏导线线路在经过非居民区时,与地面的最小垂直距离为5....
0.4KV线路与
10KV
,110KV,220KV的
安全距离是多少
答:
500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;
10kV
:0.7m。
10KV
电力线路与居民区及工矿企业地区的
安全距离为
6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5。公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为7.5米; 通航河道最高水面的安全距离为...
10千伏
高压线与在建建筑物的
安全距离是多少
米
答:
1-
10kV
高压线的
安全距离为
6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。