44问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏安全距离是多少
10千伏
高压电
安全距离是多少
?
答:
离远些更好,最近不要超过30厘米
10kv
高压电空气击穿
距离
约0.5~2cm.
10千伏
高压线路电线离地面
距离是多少
?农田和公路离电杆
安全距离
应该是...
答:
居民区6.5米;非居民区5.5米;交通困难地区4.5米;规程只是规定“不占或少占农田”,并未规定不许占用农田,因而电杆是可以建在农田中的,只是导线对农田地面的高度应满足上面的条件;电杆上的
10千伏
配电线路与公路的垂直
距离为
7.0米,电杆中心至路面边缘的水平距离不小于0.5米。
变配电室
安全距离是多少
?
答:
电压等级在1千伏以下的
安全距离为
1.5米;电压等级在1-
10千伏
的安全距离为2米;电压等级在35千伏的安全距离为4米;电压等级在66-10千伏的安全距离为5米;电压等级在154-220千伏的安全距离为6米;电压等级在330千伏的安全距离为7米;电压等级在500千伏的安全距离为9.5米。根据各种电气设备(设施)的...
10kv
高压线
安全距离
视频时间 03:00
110KV至
10KV
线的
安全距离是
好多
答:
10kv
0.7m 35kv 1m 110kv 1.5m 220kv 3m
各种电压等级的
安全距离
,,请详细说明
答:
330
KV
的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750
kV
的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7.00米 二、直流电压的最小安全距离:±50kV的最小安全距离是1.5米 ±500kV的最小安全距离是6.8米 ±660kV的最小安全距离是9.0米 ±800kV的最小
安全距离是10
.1米 ...
安全距离是多少
?
答:
电压等级在1千伏以下的
安全距离为
(1)各种线路的安全间距。(2)变、配电设备的安全间距。(3)各种用电设备的安全间距。(4)检修、维护时的安全间距。500kV:5m 220kV:3m 110kV:1.5m 35kV:1m
10kV
:0.7m 10kV线路在各种环境中的对地安全距离
10KV
电力线路与居民区及工矿企业地区的
安全距离为
6.5米; 非居民区,但是有行...
10kv
高压母排
安全距离是多少
?
答:
安全距离是
GB50060,DL404。相关点:1、对于
10kV
柜内高压母排,电气静距满足不小于125mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于205就够了,一般10kV柜子的相间距为210mm。2、对于20kV柜内高压母排,电气静距满足不小于180mm就可以了。比如母线是10x80的,那相间距大于260就够了,一般10kV柜子的相间...
110kv对
10kv
的线路
安全距离是多少
,我们是跨越线
答:
检修
安全距离
指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。二、10-110kv线路对地的安全距离 1.
10KV
电力线路对地安全距离 10KV电力线路与居民区及工矿企业地区...
棣栭〉