高压
电缆10KV
检测应该做哪些项目
答:
10kV电缆
常规试验需要做:1、电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查
耐压试验
后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压...
10kv电缆耐压试验
答:
橡塑
电缆
直流
耐压
值规范为4倍相电压,交流是2倍相电压,时间为15min,如果是直流电压,而
10kv
过电压保护器1ma参考电压一般在26kv左右,电压再高,泄露电流就会迅速增高,电压升不起来,再者过电压保护器一般也不允许长时间耐压,对元件有破坏作用。有不对的地方欢迎指正。
电力
电缆耐压试验如何
进行?
答:
三、充油
电缆
主绝缘投运后不做直流
耐压试验
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量外护套的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视,因此,不必要再进行直流耐压试验。(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,...
10kv电缆
直流
耐压
打多少
答:
1. 关于
10kV电缆
的
耐压试验
,通常分为分相测试和三相同时测试。实际上,由于电缆的三相绝缘是相互关联的,且都包含半导体层、金属屏蔽层和地线,因此分相测试并没有特别的必要性。根据电力交接标准GB50150-2016,三相同时测试是被推荐的,因为它简化了测试过程。然而,三相同时进行交流
耐压测试
可能会导致电流...
电缆耐压试验
有哪几种方法?
答:
电缆耐压试验
是在电缆存在的情况下发现故障的一种方法。在测试过程中容易受到各种因素的影响,导致出现故障、短路等问题。下面介绍几种电缆耐压试验的主要方法。一、超低频耐压试验 超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,主要是观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法,该方法已被大量实验室...
电缆耐压测试
步骤是
怎样
的?
答:
5. 测试结束:当测试时间到达后,关闭电源将电缆从耐压试验仪器上断开,并检查电缆表面是否存在绝缘击穿痕迹。若发现绝缘击穿痕迹,说明该电缆应停止在该电压下使用。需要注意的是,在进行单根
电缆耐压测试
时必须遵守相应的安全操作规程,在测试设备和工作场所中必须具备防护安全措施, 以保障人员和设备的安全...
10KV电缆
交流
耐压试验
的方法有哪些
答:
35kV交联聚乙烯
电缆
的例行
耐压试验
是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。但一般
10kV
和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。
10kv电缆耐压试验
介绍以及型号价格举例
答:
电缆在环境温度不低于0度的条件下敷设时,不需预先加温。电缆性能不受其敷设高差限制。敷设弯曲半径不应小于电缆外径的10倍。6-
10KV电缆线
芯长期允许工作温度应不超过+90度。35KV电缆线芯长期允许工作温度应不超过+80度。三、
10kV电缆
直流
耐压试验
的电压是多少 10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。电缆直流...
10kv电缆
交流
耐压
打多少
答:
10kV电缆
交接
试验
的
耐压
标准是2.5U0电压,试验时间为5分钟。根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中的规定,10kV电缆的试验电压为2.5U0,即2.5倍的电缆额定电压,试验时间为5分钟。
请问郭老师,
10kV电缆
常规
试验
需要做哪些试验?
答:
首先我不是郭老师。
10kV电缆
常规试验需要做:1、电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查
耐压试验
后电缆主绝缘是否存在缺陷。绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感 2、电缆主绝缘耐压试验...