11kw电机电流
十一千瓦四级
电机电流
是24安电流,会不会大了一些?
答:
大了很多了。11Kw的四极电机,额定
电流
大约在21A左右。如果此时是空载,三相电流平衡,说明电机转子窜位。可能是安装位置不正,也可能是安装头尾相反(有些电机的定子铁芯不在正中间),也有可能是定子外壳破裂,导致定子铁芯移位了。这种可能需综合检查。如果满载,可查看负载情况。额定负载下
11KW电机
额定电流...
11KW电机
配多少的互感器和
电流
表
答:
11KW
大约24A,所以
电流
互感器选30/5的,电流表都有是统一规格的5A,表的显示数值一般为量程的3/4,30A左右就可以了 电源支持小组为你解答
11kw电动机
在380V
电流
是多少220V电流是多
答:
在连接到三相380v电源上时,每根相线上的
电流
大约为11000÷380÷1.732÷0.85=19.66(A)其中0.85是按照一般
电机
的效率选用,也就是三相380v电源上,每根相线上的电流约20安。相线对零线的电压是220V,相线上的电流不会因此改变,但是,对该电机来说,因属于三相平衡负荷,零线上的电流为零。如果...
11KW
三相异步
电动机
空载
电流
是多少?
答:
11KW
三相异步
电动机
空载
电流
是一般是额定电流的4-7倍 同步转速3000r/min,额定电流22A 同步转速1500r/min,额定电流22.6A 同步转速1000r/min,额定电流24.6A 同步转速750r/min,额定电流24.8A
有个
电机
,功率是
11kw
,三相的。想请教下它的运行
电流
是多少?起动电流能...
答:
11千瓦的功率
电流
是22到24。 (正常零负载的情况下)启动时的电流需要看带多大的负荷 和工作量。 负荷越大电流越大。就是电流超标的意思。 最好买个电流卡钳 或者万能表。可以测量出 准确的 启动电流和 启动后运转的电流。也可以算出电费。你也可以给
电机
安装一个小电流表。靠算的 ...
电机
电压230V的三相
11KW电流
大多少?
答:
首先,国内供电压是220/380V没有230V的供电,同样国内也不使用生产230V的
电机
。其次电机电压是按线电压标示的。而不是标示相电压。如果线电压是220V,相电压就是220X0·866=190V。11/3/190/0·85=22·7A 如果实际电压是230V这时电机功率会上升
电流
也会上升。上升的程度与电机质量相关。
三相
11kw电动机
起动
电流
是多少安
答:
三相
11kw电动机
起动
电流
是150安左右。
5千瓦和11千瓦的
电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
如果是三相异步电机,功率因素、效率为0.85的话:5kw电机电流为10A,要选16或20A空气开关,最小1.5平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选20A(1.5-2倍额定电流),热继电器选16-24A的,整定值调到16-20A左右。
11kw电机电流
为22A,要选32或40A空气开关,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选...
十一kw三相异步
电动机
每相的
电流
多大是正常
答:
11kw
三相异步
电动机
.额定
电流
22A,空载电流5-6A.
11千瓦
电机
超负荷
电流
多大
答:
具体你说超负荷烧坏
电机
,一般启动
电流
5-7倍11千瓦21A就是147A电流,一直运作电机发烫会烧坏电机。电机。损耗过快!所以说。超过额定电流21A一直运作都会烧坏电机,运行时间长短的事情