120kw用多大铜芯电缆
120kw用多大铜芯电缆
答:
120千瓦用70平方的铜芯电缆
。120个千瓦要是用70平方的铜芯电缆,是380的电可以用70平方的铜芯电缆,或者95平方的铝芯电缆。民用电120kw,三相四线,需要的35平方的电缆,120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米。三相四线使用380V的网电时,其120千瓦使用150平方毫米的铜芯线。另外,根据三相四线...
120千瓦用多大电缆
答:
120kW千瓦需要的电缆规格:单芯电缆可选50平方铜线;三芯电缆应选70平方铜线
。电缆平方是根据电缆载流量表选择的,通过120kw千瓦可以算出设备需要电缆的载流量,然后根据电缆载流量表选择电缆型号规格。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=120/(1.732x0.38x0....
120千瓦用多大电缆
答:
选择70平方的铜芯电线
。120千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ。P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ),I=120/(1.732×380V×0.85)=214A。根据电线电流对照表,120KW负载至少要选择70平...
120kw用多大
的
电缆
答:
3*150+1*70的规格
。大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方),电缆规格可选用:3*150+1*70 铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。如果130kw总功率高峰时全部使用,且有大功...
120千瓦需要多大
的
电缆
答:
若是三相380V系统,总负载120KW,
可使用截面为3x150mm²的VV型三芯铜电缆
。计算过程如下:1、求 120KW,三相380V系统,功率因数为0.8的电流 Ie Ie = 120KW / (根号3 x 380V x 0.8)= 228A 2、根据 Ie,查阅生产厂给出的《电缆载流量》表,以选择电缆截面积(以三芯VV型铜电缆...
120千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
要根据实际情况来定。功率
120kw
的额定电流=P/1.732Ucos@=120/1.732/0.38/0.8=120 安,如果是近距离(几十米以内)
铜电缆
50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米,如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝
电缆120
平方毫米。
120千瓦
电机
用多大电缆
答:
需要并用两根
120
的电缆。用两根120的
铜电缆
并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆。
电缆线
大小算法:1、电缆线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流...
120kw
380v
用多大电缆
答:
可以用70平方的铜芯电缆
,或者95平方的铝芯电缆。380v大多是指三相电路,120kw的电流是182a左右,虽然说50平方的铜芯电缆的安全载流可以满足要求,但是在实际使用中还要考虑倒功率因素,因此选择70平方的铜芯电缆才能保证安全使用,而铝芯电缆就要选择更大规格的,要95平方才能满足电流荷载。电缆有电力...
120kw用多大
的
电缆线
?
答:
120KW
,电压三相380V,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
一百二十个
千瓦需要多大
的
电缆
?
答:
120KW
功率比较大了,一般是三相380V负载。120KW额定电流约220A,
使用120
mm的
铜芯电缆
。传输距离近的话95mm铜芯线也可以。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
120千瓦用多大电缆线
120千瓦用多大低压电缆
12okw用多大电缆
三相总功率120kw用多大电缆
120kw的电机用多大电缆铜线
120个千瓦要用多粗的电缆
120千瓦用多大铝电缆
三相120kw用多大的电缆