150千瓦多大电缆
150千瓦
配
多大的电缆线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150千瓦
配
多大的电缆线
答:
150千瓦的功率,
一般来说需要选择70平方毫米以上的铜芯电缆线,或者95平方毫米以上的铝芯电缆线
。但这只是一个大致的推荐,实际选择时还需要考虑电缆的长度、敷设方式、环境温度、电缆的允许载流量等因素。首先,电缆的载流量与电缆的截面积、材料、绝缘层类型、温度等因素都有关系。在相同条件下,铜芯电缆...
150千瓦
用
多大
的
电缆
?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150千瓦
用
多大电缆
答:
150kw的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯电缆,或者120到150平方毫米的铝芯电缆
。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
150千瓦
电机用
多大
的
电缆
?
答:
功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝
电线150
平方毫...
150kw
用
多大
的
电缆
答:
答:就按总功率
150kW
计,建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜
电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆...
150千瓦
要
多大电缆
答:
70平的铜芯
电缆
。70平的铜芯电缆是一种较大的电缆规格,用于传输较大的电流和电量,可以保证电力传输的安全性,又可以满足
150千瓦
的用电需求。
150千瓦
配
多大的电缆线
答:
该功率要用70平方毫米的铜芯
电缆线
。
150千瓦
的功率,其连接的电压一般是380v,将其套入公式,电流 I =功率 P ÷(电压Ux1.73x0.8)=283A,再根据计算出的电流,对照电缆手册,便可得到对于的铜
电线
需是70平方毫米。
150千瓦
380V要用多粗
电缆
答:
150千瓦
380V要用110mm²的铜
电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
150千瓦
需要
多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相
150kw
的负荷,需要配120平方的铜线
电缆
或者150平方的铝线电缆,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器