160KVA能带300kw电机吗
160KW
变压器、45KW水泵、配套控制柜的问题。求高手分析
答:
随便说说:
160KVA
变压器接45
KW
水泵,
电机
应该采用星角启动,要不启动时对其它电器有影响。启动时你测电压肯定下降不少要不不会那么大启动电流。再有就是看电源线载流不够的话,同理也会造成启动电流过大(建议采用星角启动,如条件不具备再考虑一次降压启动)。
630
kVa
变压器在2公里装
160kw电机
需多少平方的电缆?
答:
若变压器输出0.4kV,2km外
160kW
负荷,输电线需要630mm²。在这里保持用电端的工作电压是选线主要考虑。1、计算供电电流:三相电流=功率 /(1.732×电压×功率因数)单相电流 =功率 /(电压×功率因数)(
电机
功率因数不清楚时按0.75估算)2、根据不同导线的载流量选择导线 3、计算电压损失...
160kvA
的变压器须要配多大的电容补偿器
答:
实际上是按照 负载设备的功率因数 来计算调整的 工厂的设备大多以
电机
为动力源,所以整体负载 呈感性,所以要用电容来补偿,来提高功率因数。也有例外,比如:以电热设备为主的工厂,呈阻性负载,可不用电容补偿。具体数值要按实际负载性质、功率因数整体核算。以电机负载占绝大多数的情况,取总功率的24-...
160千瓦电机
需多少平铝芯电缆
答:
电机
的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
160KW
/380/1.732/0.85=286A。根据电缆对照表,如果供电距离比较短,建议选择120平方的。
电力单位换算200
kvA的
变压器
能带
多少个
千瓦
?
答:
kvA包含有功功率和无功功率,当功率因数为1时200
kvA的
变压器可以带动200kw但是电容电感性负载(
电动机
类)功率因数只有0.8所以这时的200
kva
变压器只
能带160kw
具有无功功率补偿的也就是最大可以带动172~180kw对于纯电阻类负载可以带动200kw因为纯电阻类负载功率因数是1 ...
315
KVA
变压器760米70钢芯铝绞线能否带的动
160KW
抽水
电机
(自偶降压电机...
答:
不行吧,前几天我才帮一位网友算过,70m㎡的铝线,线路长700m,得出的结论是
带
30
千瓦的电动机
较合适。现在你是760米,
160千瓦
,差多了。
200
kva
变压器
能带
多少2匹空调
答:
200
kva
变压器
能带
30个2匹空调。200kva变压器
能带
动的负荷为
160千瓦
,而一台2匹的空调为5千瓦,实际使用情况会复杂一些,因为平时出现最多的是多个小于
160kW的电机
在用,这种情况下,所有电机的总功率可以大于160kW,只要同时工作的电机总功率不超过160kW即可。
90
千瓦电机
变压器是100的够用么
答:
这个根本不行,正常的变压器乘0.8是
KW
如果 100*0.8就是80KW,明白了吧,变压器最好的运行状态是变压器额定容量的65-75%,你这台
电机
正常选
160KVA
变压器,最小的变压器是125KVA,这个125KVA变压器再不
能带
其它设备,还有一点,就是你没说明这台电机工作性质,是间歇工作,还是连续工作,是重负载还是轻...
一台
160KVA
变压器在36台电压380V2.2
KW的
异步
电动机
运转时功率因数是多...
答:
小于4
KW的电机
,功率因数在0.85左右,不因使用的数量多少而改变。
...大部分时间是80%的负荷,另外有50多
kw的
负载,设备怎么选?
答:
建议你找个工程师给你设计一下,花点费用,这么大的设备,不会在乎钱吧。在这里对错没人负责的。