44问答网
所有问题
当前搜索:
160KVA能带300kw电机吗
160kva
变压器
能带
多少注塑机
答:
160KVA
的变压器,最大运行电流约240A。没有55Kw以上的大型
电动机
,这个变压器大约可以带动240/0.9=266.666667=265
Kw的
负荷。是加热类的纯阻性设备,大约可
带
240
KW
以下的负荷。
变压器是
160千瓦
的,现在负荷180千瓦,电压是352伏…请问对
电机
有什么影...
答:
电压太低了,电流大,时间长了肯定会烧
电机
的,可以采取下列或部分措施,把电压升到360V以上,就不会烧电机了。1、把变压器档位调到三档;2、减少变压器负荷;3、增加
电动机
线径;4、补偿无功电容。
630
KVA
变压器能不能承载一台200
kw
一台
160kW
二台75kw一台55KW总功率565...
答:
你好:——★1、变压器的输出功率,是视在功率, 630
KVA 的
变压器,额定输出电流为 909 A (铭牌上会有明确的标识)。变压器运行时,负载电流是不可以超过变压器额定输出电流的。——★2、电动机的额定功率,是指有功功率。按照规律,电动机的额定电流,为额定功率的 2 倍左右,565
KW 的电动机
,...
低压电网中有关
电动机的
接地保护问题?
答:
下面就TN-S系统内对于低压
电动机的
单相接地保护在一具体工程中的设定,谈一点体会。例如,某系统容量SX=100MVA;变压器:
160kVA
,Dy11,Ud=6%,ΔPd=14.5
kW
.低压系统采用BFC式低压抽屉柜配电,由于该变电所为化工罐区变电所,负荷分散,而且距离远近不同,电动机功率也相差甚大,现选两条典型回路进行分析说明:①距配电室...
100米距离用70平方的铝线
带
80
kw的电机
需要多大的变压器
答:
变压器与
电动机
配套,容量放首位,其次才是距离,按要求越近越好.80
KW
单台异步
电机
的配套变压器不应小于
160KVA
.如果起动频繁或重载起动则要求200KVA以上.供参考.
输出功率
160KW的
设备需要配多大的变压器才能满足
答:
至少得用200
KVA的
才够用,因为变压器的负载率一般是百分之八十五左右,即200乘以0.85等于170,所以至少需要200
KW的
变压器。
110
kw
水泵
电机
距离变压器850米,电机用自耦降压启动,请问应该选用多大的...
答:
电机
额定电流大约是 110/0.38/v3 ≈ 167A,建议选择线径为185的铝芯电缆。变压器容量,最好选择
160kVA
或以上的容量。
160kva
的变压器
能带
几台500的电焊机?
答:
这要看你的500A是什么焊机了。几台焊机的额定容量,建议取变压器的80%左右。即130KVA左右比较好。
1kW等于多少焦1kw等于多少
kva
答:
比如说汽油机或柴油机的输出功率,VA应该指的它的
带
负载能力.
160
;1kva就是1KW。2、 计量单位都不一样,概念不同。3、相等 1kva=1
kwkw
和
kva
是2个概念。4、可以近似为:1kva=0.8kw1KVA相当于1
千伏安
,其实也就是1KW.。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
你好老师 我的
电机
是75kw4极 供电是
160kva
的变压器出三相四线 空载电机...
答:
电网3相使用不均衡造成这种情况,用起来也没什么妨碍!怀疑
电机
问题可以把电流最高的一根线和电流最低的一根线互换一下,如果电流大小随着电源走就是电网的原因,反之就是电机有一相匝数绕多了!