630KVA变压器能不能承载一台200kw一台160kW二台75kw一台55KW总功率565Kw的

630KVA变压器能不能承载一台200kw一台160kW二台75kw一台55KW总功率565Kw的低压380V的电动机

你好:

——★1、变压器的输出功率,是视在功率630 KVA 的变压器,额定输出电流 909 A (铭牌上会有明确的标识)。变压器运行时,负载电流是不可以超过变压器额定输出电流的。


——★2、电动机的额定功率,是指有功功率。按照规律,电动机的额定电流,为额定功率的 2 倍左右565 KW 的电动机,额定电流约为 1100 多 A ,超过了变压器的承受能力。


——★3、需要注意的是:KVA ≠ KW ,前者是视在功率,而后者是有功功率,两者的关系为: 视在功率 × 功率因数 = 有功功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-13
可以,总功率不超过就行
第2个回答  2014-08-13
没问题,总电缆线得粗点
第3个回答  2014-08-13
不能追问

为什么不能你可不可以给个计算公式

相似回答