一台160KVA变压器能带三相负载235.55KW,单相负载136KW
一台160KVA变压器能带的负载需要由供电线路的
功率因数COSφ决定,一般取COSφ为0.85:
(1)160KVA变压器带三相负载
三相负载的功率P=√3*S*COSφ
=1.732*160*0.85
=235.55(KW)
根据视在功率公式S=√3UI可知
此时线电流I=S/(√3U)=160/(√3*0.38)=243.10(A)
(2)160KVA变压器带单相负载
单相负载的功率P=S*COSφ
=160*0.85
=136(KW)