第2个回答 2009-03-02
变压器都有一定的正常过负荷能力,如果有实际需要,也是可视情况过载运行的.
有多种因素决定这种搭配是否可行:
标称160KW输出功率的电动机,额定输出下其输入的视在功率往往还不止此数;
电动机的负载的实际定额往入又没达到电动机的标称功率,一般正常情况都是欠负荷动行,实际输入功率较小.
电机的实际负载持续率,如连续或断续.
气候的影响,如本地年平均气温偏高或偏低.现在是冬季还是夏季.
变压器的冷却情况,如在室内还是在室外,如自然风冷可改为强迫风冷会使变压器过载能力变强.
有无功率因数补偿.
如果诸多因素中有利的因素占多,实际又确有需要,这样搭配也未偿不可,运行中能保证变压器上层油温低于80度则可行.否则则想办法让上面的条件向有利的方向转变以达到目的.本回答被提问者采纳