...办?电压在320到3400之间.求解,用的是30
千瓦电机
答:
这要先查找原因,这么低的电压,是
电动机
运行后只有这么
多
还是没有运行就只有这么多,这一定要先弄清楚,如果已经运行起来了,那有可能是由于线路长了或线径不够大导致电压降厉害,当然,如果
变压器
容量小了也会出现电压降厉害。如果还没有运行电压就这么低的话,那就是变压器容量不够大了。先排除变压器...
一台200
变压器
带距离800米的50
千瓦
的
电机
要用
多大
的电缆。
答:
1、50
千瓦
三相380伏电流是76安。2、如果允许压降是20伏。线路电阻是0.2631欧 3、如果是铜线 1.75X8/0.2631=53平方毫米。你可以选相近的规格
负载功率200
千瓦
配315KVA
变压器
行吗?设备是行吊96千瓦和电焊机4台...
答:
行吊
电动机的
启动电流是其额定电流的4-7倍。行吊96
KW
约等于500A,由于行吊的起动机不能降压启动,所以配315KVA的
变压器
不行,用500KVA的就可以了。600A除以4=150.你就选150平方以上的铝线
4台155
千瓦电机
排水用
多大变压器
答:
首先,要确定
电机
是用变频启动还是自耦减压启动,如果是采用变频启动的话建议配800-1000KVA的
变压器
。如果是采用自耦减压启动,最少要配1000KVA以上,
距离
变压器
1000米,用35的铝电缆能否让15
千瓦
的
电机
工作……急!_百度...
答:
三相勉强可以凑合,单相别挣扎了。三相电流(功率因素参考0.85):=15000/(1.732*380*0.85)≈27A 铝线电阻 =0.0283*1000/35 压降大约 22v ,损耗大于5%,小于10%,所以设备用起来比较勉强,严格的场合不能用。
380
千瓦电机
用
多大
的
变压器
答:
一般来讲,较大
的电动机
其功率因数较高约为0.82。按照低压380V来计算,
电动机的
是在功率为:S(视在功率) = P(有功功率)/cos a(功率因数)=380/0.82= 463.41 KVA 若考虑以后可能增加用电设备通常将463.41KVA扩大30%,为602.44KVA。由于供电部门要求
变压器
安装后在其一次侧处的功率因数...
请问400KVA的
变压器能带动多少
个37个
千瓦
的变频
电机
!注变频电机的电流...
答:
你厂里最大
电机
的功率加上其它所有功率的百分30一50不要超过400就可以了,
如何计算
变压器
容量,如总功率为1000
千瓦
,包括
电机
及加热照明等等。应使...
答:
变压器
容量=所有负载总和/功率因数*1.25,功率因数照0.75估计,那么变压器容量大致1666千伏安,选接近的标称规格即可,当然如果
电机
的比例大,变压器的容量要大一些,否则可以适当小一些。
...
160千瓦电机
,用耦合器,减速牙箱连接,
变压器
250KvA185四芯铝电缆100...
答:
160KW
,额定电流280A,用185平方mm铝电缆,载流量偏小,因采用耦合器连接,
电机
启动没有问题,负载运行时,电缆发热偏大,冬天勉强可以运行,夏天只能降低负载使用。
130
变压器能带
两个
多大电机
答:
130kVA
变压器
的额定输出电流是187A,
电机
的额定电流不能超出2/187A,即93.6A,此电流所对应的电机功率是45
kW
,而变压器的应用应留有一定的余地,还要考虑电机起动的大电流,因此,两电机的总功率不要超过80
kw
,也就是
可以带
两个40KW电机。供参考。