44问答网
所有问题
当前搜索:
160变压器能带多少千瓦电机
100
千瓦变压器可以带动
70,60
千瓦电机
吗?
答:
一般变压器工作带负载最好不要超过额定负荷量的80%,按照这个安全系数,100千瓦额定负载
变压器可以带
的负荷最好不要超过80千瓦。所以如果是带70
千瓦电机
应该是安全的,运行时要
多
观察变压器的工作状态,例如温度不要超限了,就是可以连续带此电机的。一旦出现异常情况要马上停机,检查问题。
五百千伏安
变压器能带多少
个
千瓦
?
答:
你好:——★1、500 KVA 是
变压器
的视在功率,
可以带动多大
的负载,与负载的性质有关:如果是电阻性负载,例如电加热炉,就可以带 500
KW 的
设备,如果是电感性负载,例如
电动机
,负载功率就小得多了。——★2、电感性负载,功率因数是小于 1 的。有功功率与视在功率的关系为:视在功率 = 有功...
离200kv
变压器
1200米35平方铝线三相电
能带多少千瓦
答:
利用压降计算公式,按10%压降算得:离200kv
变压器
1200米35平方铝线三相电
能带
将近10
千瓦
。压降计算公式:线路电压降计算公式为 △U=(P*L)/(A*S)其中: P为线路负荷 L为线路长度 A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)S为电缆截面 在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/...
460
千瓦电机
要
多大
的
变压器
答:
假定功率因数等于0.9 这480
kW的
有功功率需要533kVA的视在功率 再考虑20%左右的余量, 533×1.2=639kVA
变压器
选630kVA比较合适, 另外需要考虑如果是1台大
电机
直接启动瞬间电流很大,变压器的输出电压会大幅度的降低,有可能启动失败。
400
变压器
最大被带动
多少千瓦电机
答:
如果要启动只有用变频器启动,但2条线启动完后功率达到450千瓦,
变压器
处过载超负荷运行,要烧变压器的。如果110
千瓦电机
是直接启动,建议换630千伏安变压器;如果110千瓦电机是降压或变频器启动,且全部的450千瓦负荷都不重(不是长期处于满载运行),要节约建议换500千伏安变压器;...
离
变压器
600米用18.5
千瓦电机
,若是使用50m㎡铝线,使用降压启动,是否...
答:
离
变压器
600米用18.5
千瓦电机
,工作电流35A 选用铝导线面积50平方毫米可以。如果只是用50m㎡铝线带15KW电机,能正常使用,无需把变压器输出电压调高。使用功率补偿柜,有用,但费用较高。
10kva
变压器能带多少千瓦
?
答:
10kva变压器的10kva是变压器的视在功率,能带动的负荷是有功功率。 有功功率= 视在功率 × 功率因数,功率因数一般按0.8计算,即:有功功率=10×0.8=8(
Kw
)。所以:10kva
变压器能带
8
千瓦
。
40
千瓦变压器
可供
多少电机
答:
电力
变压器
应该叫40千伏安,因为
电机
的功率因数小于1,因此40千伏安的变压器只能带动总功率36
千瓦
左右
的电动机
。
500千伏安
变压器能带多少千瓦
答:
一般情况下能带350
千瓦
到500千瓦。根据查询知百科得知,500千伏安变压器的带负荷能力取决于负载的类型和功率因数。一般来说,如果负载是电阻性的,比如电热器,那么500千伏安变压器一般情况下能带350千瓦到500千瓦。如果负载是感性的,比如
电动机
,那么500千伏安
变压器可以带
300千瓦的负载。如果负载是混合的,...
变压器能带多少千瓦
有功功率
答:
1个
变压器
知道了它的视在功率(kVA),
能带多少
有功功率(
kW
),取决于它的负载功率因数(cosφ)是多少。计算公式:有功功率(W)=视在功率(VA)x cosφ 1、如果负载的功率因数cosφ=1(电阻性负载的功率因数都是1),如电加热、白炽灯泡等 有功功率(W)=1250kVA x 1=1250kW 2、如果负载...