44问答网
所有问题
当前搜索:
185铜芯电缆最大载流量
185电缆
能带多大功率?
答:
单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A
。如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯...
185
平方
电缆载流量
是多少?
答:
185平方电缆的载流量需要根据电缆的类型和敷设条件进行确定。根据一些资料,
185平方毫米截面的聚氯乙烯绝缘铜芯线在明敷设时最大载流量为530安培
,而在土壤中敷设时的最大载流量为430安培。另外,如果是有钢带铠装电缆,截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414安培。因此,185平方电缆的载流量需要根据...
185
平方毫米
铜电缆
能负载多大电流
答:
185个平方相当于925 1个平方5个安培电流
。导线承载电流的大小跟导线敷设的方式,环境的温度,用电设备的距离,等等因数有关,185平方的铜芯线,130米供电距离,一般可以承载的安全经济的电流量约380A。例如:4*185的意思是电缆里共有4根线,每根的截面是185平方毫米,380V负载时,电缆的过流能力是按...
185铜芯电缆载流量
是多少?
答:
在理想条件下,185平方毫米的铜芯电缆在标准环境(温度20℃,
空气对流良好的室内)下的额定载流量大约为420-450安培
,这是一个基础参考值。然而,实际的载流量会因为敷设方式(如直埋、管道、槽道等)的散热条件不同而有所差异。环境因素,例如温度升高,将导致电缆的载流量下降。在高温环境下,可能需要...
185
平方
电缆载流量
多少?
答:
1. 185平方毫米的PVC铜芯线,在开路状态下,
其最大载流量可达530安培
。2. 对于横截面积为185平方毫米的钢带铠装电缆,单根铺设时的最大载流量为414安培。3. 当使用单根185平方毫米的无钢带铠装裸电缆时,其最大载流量为340安培,如果是三芯或五芯电缆,则最大载流量为246安培。4. 对于185平方毫米...
185
平方毫米
铜电缆
能负载多大电流
答:
185
平方毫米
铜芯电线
能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。上述
载流量
适用条件是:1.线芯长期工作温度: 70°;2. 环境温度: 25° ;3. 埋地深度: 1000mm;4. 土壤热阻系数:1.0m.°C/W。5.电流数值可通过查表得到。参考网址:http://www.xykk8899.com...
185铜芯电缆线最大载流量
答:
185铜芯电缆线最大载流量
是不确定的,要看具体的铺设情况。一般来说,185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。不同导线的安全载流量:1、铜导线:1平方铜导线的安全载流量是17安培、1....
170米
185铜芯电缆
三相四线制供电,请问能流多少负荷?
答:
185铜芯电缆
三相四线制供电时,安全
载流量
下的传输距离大于170米。不同类型185mm² 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载和传输距离:185mm² PVC塑料绝缘 单
芯铜
线,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=466.4m...
185
平方的
铜芯电缆
能带多少千瓦
答:
三相四线
185
平方铜线能带300千瓦。185平方铜线的
载流量
查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
电缆
的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。
185电缆
可以带多少千瓦
答:
185
mm²
铜芯
导线能承受三相负载约205.9KW。单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时
最大载流量
是530A。如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
185mm2铜芯电缆载流量
185mm铜芯电缆载流量多少
WDZN185电缆载流量
10千伏185铜芯电缆载流量
185五芯铜电缆线最大载流量
BVR185铜电缆能承受多大电流
185铜电缆最大载流量多少kw
185铜电缆能带多大电流三相
185平方铜线载流量