185千瓦电机用多大铜芯电缆
185千瓦电机用
什么样
电缆
答:
你好!配电室 与负荷距离不远,可以选用95平方
铜芯电缆
,
电机
最好用变频 软起动 。
150
铜芯电缆
在
电机需要
的载流量是多少
千瓦
???
答:
150
铜芯电缆
可承受223
千瓦
。如下表,有150平方铜线单芯的载流量为399A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x399x0.85=223
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)。
4*
185
+1*95的
铜芯电缆
80米长能带多少
千瓦
?
答:
185
mm²聚氯乙烯3
芯铜线缆
推荐载流量320A, 可带负荷168.5kW 185mm²交联聚乙烯3芯铜线缆推荐载流量410A, 可带负荷215.9
kW
185mm²聚氯乙烯4芯铜线缆推荐载流量400A, 可带负荷210.7kW 185mm²交联聚乙烯4芯铜线缆推荐载流量415A, 可带负荷218.6kW ...
185铜芯电缆
能带多少
千瓦
答:
185
mm²×4+95mm²×1
铜芯电缆
所能承受功率,要根据负载功率的电阻性进行具体分析,①、如果是电感性电阻,如
电机
等,其电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)。查找实用五金手册,铜...
185
平方
电线
能带多少
千瓦
答:
185
2、查《电气工程》常用数据速查手册知
185
平方毫米
铜芯电线
能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:3、P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226
KW
。4、这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般
电动机
取0.75 。5、取I=...
185电缆
能带多少
千瓦
答:
185平方铜线的载流量查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308
kw
,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
电缆
的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。
185
平方
电缆
能承受
多大
功率?
答:
185
平方电缆能承受
多大
功率 如果是VV型3~4芯
铜芯电缆
,明敷时的截流量是327A,用在380V三相电 感性负载(
电机
类电器)时, 计算公式是:P=I×1.73×380×cosφ·η (功率因数cosφ和效率η 三相以0.85计,单相以0.75计);所以 327A×1.73×380×0.85×0.85 ≈327×474.97 =155315...