44问答网
所有问题
当前搜索:
220kv导线截面多大
高压输电电流大小
答:
我国交流输电线路电压等级:10kV、35kV 、110kV、
220kV
、330kV、500kV、750 kV。交流输电线路的电流是按照各个变电站的主变压器容量来分配的。从交流输电线路的设计上来讲,就是输电线路的负荷(承载)电流,一般均按照最大负荷(承载)电流来设计,并选择
导线
的
截面
。高电压输电线路导线电晕的损耗,...
LGJ300/25 用在多少电压等级?是10kV还是110
kV
?在哪里查询
导线
应用的电压...
答:
某
220kV
输电线路选用LGJ —300 型
导线
,直径为24.2mm,水平排列,线间距离 ,试求... 校验此线路在t=25正常大气压下是否会发生电晕. 10kV110kV 35kV 10kV T1 T2 习题1
电缆线多少平方怎么知道的?
答:
答:关于电线说的是横
截面积
,有很多规格,比方说10平方的电线,是说的此根电线的横截面积为10平方毫米(写作10mm2)电线多少平方指的是该电线的横截面积,如果是单芯的就可以量一下其直径,然后得出半径。其次要知道电缆线的直径计算公式:直径=(面积(即平方数)÷3.14)×2 所以,15平方的...
110
kv
输电线路与建筑物或者民房之间的水平安全距离是多少?
答:
各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米;35kV:3.0米;66kV-110kV:4.0米;154kV-
220kV
:5.0米;330kV:6.0米;500kV:8.5米。
你好 我想问一下
220
千瓦需要大的电缆怎么确定
答:
不知你
220
千瓦负载电压要求是多少,如果配电房输出电压是400V,而你要求负载电压在380V,那就好算了,先算每相电流i=220/400/1.732=318A,每相100米线降压400-380=20V/1.732=11.54V,100米损耗电阻11.54/318=.0363欧,每相铜
导线截面
0.0172*100/0.0363=47.38MM2,可用3*50+1*35。大一点可先用3*70+1*50 已赞...
35kv架空线路相间安全距离是多少
答:
根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压
导线
边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至
220千伏
为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
线电压380伏,相电压
220
伏,架空明线最少要大?
答:
b)低压绝缘配电线路,自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定低压配电电压(
220
、380V)的4%。5.4 校验
导线
的载流量时,PE、PVC绝缘的导线的允许温度采用+70℃,XLPE绝缘的导线的允许温度采用+90℃。绝缘导线载流量的参考数据见附录C。5.5 三相四线制低压绝缘配电线路的最小零线
截面
见表...
电缆为什么牵线在高塔之上 为什么高压等级有110
KV
35KV 10KV 为什么有...
答:
我国交流输电线路电压等级:10kV、35kV 、110kV、
220kV
、330kV、500kV、750 kV。 交流输电线路的电流是按照各个变电站的主变压器容量来分配的。 从交流输电线路的设计上来讲,就是输电线路的负荷(承载)电流,一般均按照最大负荷(承载)电流来设计,并选择
导线
的
截面
。高电压输电线路导线电晕的损耗...
一般电线电缆的横
截面积
都有多少平方的
答:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……单位是平方毫米 希望能帮到你。根据下面的原则来选择合适的电缆:
导线截面积
与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。...
高压架空电力线路一般都采用多股绝缘
导线
对不对
答:
高压架空电力线路一般都采用多股绝缘
导线
,这句话是错的。(1)导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空裸导线一般每相一根,
220kV
及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜