200kVA变压器,10/0.4
KV
,线路长度1.6KM,应该选用
多大
的高压电缆,请告诉...
答:
每根导线电流:I=P/[1.732*10000*cosφ]=13.6[安] 取功率因数cosφ=0.85 铝心导线,先按照每平方2.5安计算,
导线截面积
不小于5.44平方毫米。先取6平方的:检验:线路压降不得大于10% [1000伏],线路电阻不得大于 R线路=1000/13.6=73.53[欧姆]毛算 导线电阻 R=0.0283[电阻...
220kV
电缆
导线截面
如何选择,计算公式?
答:
1 按照回路额定电流选择电缆
截面
;2 用该回路的短路电流有效值校验电缆的热稳定;3 用该回路的电路电流峰值校验电缆的动稳定。OK了
电压等级在
220KV
以上为什么要采用分裂
导线
输送方式
答:
你好!
220KV
以上采用分裂
导线
的目的是为了减小输电线路的等值电感,增大输电线路的等值电容,进而减小输电线路的损耗,与电流大小无关。谢谢!希望采纳!
22AWG是什么意思,电线的横
截面
是
多大
,有什么要求?
答:
22AWG是美国标准线号,
截面积
是0.3256平方毫米。没什么要求,只是电线的设计在于尽可能使用小直径的
导线
实现更高的容量,减少成本。线号又称线规(wire gauge), 按0、1、2、3等数码顺序表示, 数码越大, 线材越细。一般,单线
导体
是根据直径来决定线号的,而绞线是根据横
截面积
来决定线号。CANARE...
200
KV
要
多大
相线,空开用多大,多少电流。最好能附带我计算公式。谢谢_百 ...
答:
是200KW吧?如果200
KV
无法计算,仅仅200KW没有说明电压也不能计算,按我国电路特点应该是380v的。I=P/U=200kw/380V=0.527kA=527A 选择600A的空开 选择了600A的空气开关,那么线路上的额定电流可能达到600A,那就要按照600A的载流量来选择电缆。根据某公司电缆长期载流量表可选择240~300平方铜芯...
220KV
架空线路选用2×LGJ-400/35
导线
,请问可输多少负荷
答:
J=0.9时经济输送容量 LGJ-400,134MVA LGJQ-400*2,275MVA 极限输送容量 LGJ-400,305MVA LGJQ-400*2,644MVA 以上均未乘温度系数
400平方铜线可以负载
多大
电流?怎么算?
答:
400平方的铜芯电线空气中安装最大安全负载电流是815A。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。电缆功率可以计算:P=1.732*380*815*0.8=429KW 即可得知429KW在电流为815A范围正常。电流计算口诀:10下五,100上二。25、35,四、三界。70、95,两倍半。穿管、...
16平方的电缆铝线K500米损耗
有多大
?
答:
查上表,16平方铝线安全载流量为76A。电缆电压损失计算(按最大允许电流计算)距离:L=500米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆
截面积
:S=16mm²。电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.884电缆的电压降为:U=IR=76X0.287=67.21电缆的电压损失率:10.33/
220
=30%《城市配电网规划设计...
电流、电压、功率、
导线
、的关系?
答:
然后选择的就是U,但是从变电所出线的间隔中,一般电压等级U可变换性不大,选择6kV或者10kV线路,容量S更大时选择35kV或者110KV电压等级,电解企业甚至选择
220kV
电压,这个是由变电所性质决定的,虽然有这么多电压等级,确定变电所后可选择性很小,基本也是确定的。因此,剩下的就是选择
导线截面积
和...
200千瓦电机用
多大导线
答:
200KW的三相电动机选择185mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者420mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=200000/380/1.732/0.85≈357.5A;根据
导线
安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:357.5×(1+20%)≈429A;在不考虑...