这么说法不对,你得知道你有多少用电设备,比如你要用
电机
22Kw的4台;则用电功率为4*22Kw=88Kw,还有电焊机2 台。300A,功率为300*
220
=66Kw,把所有加一起了。66+88=154Kw.在加点余量:就知道
用多大变压器
了,180
Kw的变压器
就行了。
3台55kw三相
电动机
需用
多大
容量
变压器
答:
如果你有电容补偿,功率因数可达0.95+左右,输出功率就是190
kw
+,如果没有功率因数就是0.85或者更低,输出功率就是170kw,这个功率接近负载功率165kw,一般称之为满负荷运行,
使用
时可能会造成电压下降,对
电机
和
变压器
造成一定伤害。所以在没有电容补偿的情况下建议选择250kva的变压器。
远距离降压启动失败,求如何选电缆直径。
答:
最好的办法配置变频器实现慢启动,可能比更换电缆更省钱,更保险,更安全。
怎样计算用电负荷?
答:
计算公式:主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ 计算电流: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为
需要
系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率...
一台75kw和一台132
kw电机
电缆距离400米
要多大
的铝电线
答:
两台
电机
一起工作总功率207
kw
,线电流大约为410A,400米距离比较远,电机也比较大,主要要考虑线损。线损按ΔU=380×(-5%)=19V 线路交流电阻要小于 R=ΔU/(√3×I×L)=19/(1.732×410×400/1000)=0.0669Ω/km 查相关电线电缆数据手册,选择 架空铝绝缘线:BLV 450/750 500mm^2...
多大
功率以上的电气设备
需要
380伏的电压
答:
实际上都是因为功耗的限制和对线路载流的考虑限制的,像上面说的6kW,220V单相电的末级断路器也不可能很大,出设备的厂家也会考虑到这点的,几十千瓦的单相低压用电设备就没有,不过你如果说电气设备是开关柜
变压器
的话,那么单相变压器是有100KVA以上的,但是这个是供配电用的,不是用电设备。
...功率为100
kW
,发
电机
的电压为250V,通过升压
变压器
升高电压后向远处输...
答:
8 A =25A (2)升压
变压器
的输出电压U 2 = P I = 100×1 0 3 25 V =4000V (3)降压变压器的输入电压U 3 =U 2 -IR=4000-25×8=3800V 降压变压器的匝数比 n 3 n 4 = 3800
220
= 190 11 (4)改为10kv电压后输电...
搅拌机总功率有70瓦,距离
变压器
15米,
需要多大
平方的电缆
答:
铜芯线的安全载流量计算方法是
220
伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5
KW电动机
的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导...
三相5.5千瓦
电机用多大
的电缆
答:
根据公式P=U*I,得5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8功率因素),短距离2.5mm2(平方毫米)铝线,长距离4mm2(平方毫米)铝线。
变压器
在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定...