远距离降压启动失败,求如何选电缆直径。

500KVA变压器,660v220kw水泵电机,电缆直径140mm,自耦降压启动,启动柜距电机500m,现场情况不允许挪变压器。
不好意思,说错了,电缆芯线截面就是140平方mm,不是电缆直径。500m是实际情况,因为水泵用于立井施工中,泵在井筒中的吊盘上,启动柜在地面,变压器是不可能放在井下的,虽然后来换了软启动器启动成功了,但还是想搞明白,到底用自耦能不能行?平常选择电缆的时候主要计算额定电流情况下的电缆允许载流量和允许压降,但启动情况下,压降太大,不能启动,看来还得考虑启动情况下的状态。希望高手赐教!

最好的办法配置变频器实现慢启动,可能比更换电缆更省钱,更保险,更安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
该电机额定电流在238A左右,电缆直径?140mm??描述不够准确,应该有截面积,多大?
启动柜距电机500M??可能没有这样的先例。要人帮出主意,须说清细节。
第2个回答  2012-01-04
启动柜距电机500M??可能没有这样的先例。要人帮出主意,须说清细节。 请问电缆的直径又如何计算? 1、无论是直接启动还是星三角启动,都需要3、
相似回答