500KVA变压器,660v220kw水泵电机,电缆直径140mm,自耦降压启动,启动柜距电机500m,现场情况不允许挪变压器。
不好意思,说错了,电缆芯线截面就是140平方mm,不是电缆直径。500m是实际情况,因为水泵用于立井施工中,泵在井筒中的吊盘上,启动柜在地面,变压器是不可能放在井下的,虽然后来换了软启动器启动成功了,但还是想搞明白,到底用自耦能不能行?平常选择电缆的时候主要计算额定电流情况下的电缆允许载流量和允许压降,但启动情况下,压降太大,不能启动,看来还得考虑启动情况下的状态。希望高手赐教!