功率1KW电压为
220V
与
380V
时,
电流
分别是多少?
答:
380V时为三相交流电压,
根据P=√3 UI可计算出电流为I=1/√3*0.38=1.52A
。扩展说明:P功率(单位W)、I电流(单位A)、U电压(单位V)。电阻性负载如电热、白炽灯、卤钨灯I=P÷U。功率因数小于1的照明设备:单相220V I=P÷(U×功率因数)。三相四线380V I=P÷(1.73×380×功率因数)...
220V
/
380V
一千瓦多少
电流
答:
220V
一千瓦
电流
为4.5A,
380V
一千瓦时每项电流为1.79A。一、220V 单项电功率公式为P=U×I 其中:P为功率,U为电压,I为电流,根据公式可推导出I=P/U。I=P/U=1000/220=4.545A 二、380V 三相电机功率
计算
公式是P=U×I×1.732×cosφ 其中:其中P为功率,U为电压,I为电流,1.732=根号...
220v
和
380v
两种电压情况下,
电流怎么计算
,请详细看下我下边的问题再回答...
答:
在
380v的
时候,是三根火线,算出来的
电流
是每一根上的电流。
功率1KW电压为
220V
与
380V
时,
电流
分别是多少?
视频时间 03:03
380
∨和220∨电压
怎么计算电流
呢
答:
电流计算公式:
I=P/(1.732x380)=P/(380x3/1.732)=P/(3x220)=P/660.这个I是一根线上的电流.别忘了将I/cosφ
,就得到了正常的电流.因为 P=3xIx220,三相电机的功率就是3根220VxI的总和.也就是说380V三相电机的功率是三个220V功率之和.3、当用于三相不一定平衡的用电器时(如照明...
220v的
电机 和
380v的
电机他们的单相
电流
是怎么样的 哪个大
如何计算
啊...
答:
一般电动机的铭牌上都标明有额定
电流
,单相电机(
220V
)的定子电流就是铭牌所标电流,算式是 I=P/U*功率因数。三相电动机铭牌所标额定电流则有两种情况,虽然两种接法额定功率一样功率表达式也一样,即 P=IU*功率因数, 但意义不同。式中I、U是变量。定子绕组三角形连接时的电流是星形连接时电流的...
工程中,
计算380V
与
220V的电流
是
怎么算的
答:
工程中,
计算380V的电流
:例如:三相380V,10KW电机,额定电流:I=10/(1.732*0.38*0.8)=19A 工程中,
计算220V的电流
:例如:单相220V,2KW电炉,额定电流:I=2/0.22=9A
请问
380V
电压,功率为10KW,几个电流?
怎么计算
?电压为
220V
时,
电流怎么
计 ...
答:
380V
有:额定
电流
I额=P/1.732UcosΦ=10/1.732/0.38/0.8=10/0.53=19A 瞬时电流(简谐电流)i=Asin(ωt+φ) A叫做电流的峰值 电流有效值 i=Imsinωt 正弦交流电的有效值等于峰值的0.707倍,一般交流电的大小均是指有效值。例如市电220伏特,就是指其有效值为220伏特 电流平均值 正弦...
三相
电流
是
怎么计算
的
答:
Ijs=KxPe/3/220/cosφ(Ijs
计算电流
,电压
380V
/
220V
,三相)。=1*19.5*1000/3/220/0.85。=34.76A。Pe=19.5KW,安装容量:kx=0.8是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。ljs=53.6...
在三相电中,已知电压和功率,
怎么算电流
?
答:
I为相
电流
,它等于线电流 P为电机功率 U为相电压,一般是
220V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75 所以已知电压
380V
,功率26KW:I=26/1.732×380×cosφ I≈0.0465A 一般情况下,20A的电流铜线用线径1.76mm(2.5平方)的导线(2.5平方的线应为1.784直径,但行业上说1.76),铝线用线径2....