220v380v怎么计算电流
当总负荷中即有
220V的
功率,也有
380V的
功率,
怎么计算
答:
计算总功率,两种功率相加等于总功率。功率标称值与供电电压高低无关。如果单独
计算电流
,用功率除以电压=电流。各个电流相加=总电流
...功率是
220v
3千瓦的发热管接到额定电压是
380v的
电路中求每根火线...
答:
三根额定功率是
220V
、3千瓦的发热管接到额定电压是
380V的
电路中,求每根火线上的
电流
:将三根发热管接成星形:三根加热管,各取一个头接在一起(最好再接电源零线N),其它三个头分别接380V三相火线。求每根火线上的电流:I=P相/U相=3000W/220V=13.64A ...
380V的
电源给三根
220V
加热管星形接法,零线
电流如何计算
?
答:
解:三相负载对称时:UAB(相量)=
380
∠30°
V
,则:UA(相量)=220∠0°V。则:Ia(相量)=(220/R)∠0°A。根据对称性:Ib=(220/R)∠-120°A,Ic(相量)=(220/R)∠120°A。根据KCL:In(相量)=Ia(相量)+Ib(相量)+Ic(相量)=0,即负载对称时,中线
电流
为零(上图...
电气系统中分别有
220V380V
两种供电方式
如何计算
功率
答:
式中:P总-总功率 P最大相-单相最大功率(
220V
)P三相-每个三相负载功率(
380V
)U-电压(380V)cosφ-功率因数 k-校正系数(一般0.7左右)先用公式(1)求出总功率;用公式(2)求出总
电流
;最后用公式(3)
计算
出所需电缆的载流量,选择合适的电缆即可。
...用电设备分为
380V
163KW,
220V
110Kw,那么,
怎么算
三相总功率和总
电流
...
答:
三相总功率是指各相功率的总和。所以你的总功率应该是163+110=283KW 至于各相
电流
需要看你220单相设备的具体分布。这里不是靠
计算
得出的。电力设计中一个很重要的事就是负荷分配。也就是使大量的单相负荷合理的分配至三相之中。以保证三相平衡,提高线路的使用率。
三相
380v
,三根加热管共18kw,角接,每项
电流
是多少,
怎么算
?
答:
所以可
求
得线
电流
I1的值:I1=P/(1.732*U*cosΦ)=P/1.732U=18000w/1.732/
380v
=27A 3、假设相电压为U2,相电流为I2。因为角接时线电压=相电压,线电流=1.732*相电流,所以可求得相电流I2的值:I2=I1/1.732=27A/1.732=16A。4、综上所述,线电流是27A,相电流是16A。
设备全是
220v电压
,进线是
380v
电压,
怎么计算
进线的电缆,例如:60台200...
答:
可以平衡分开每相20台2000W电暖气,那么每相电暖气总功率40KW,
电流
大概是80A,如选择铜芯电缆需要16平方以上,铝芯需要20平方以上。
单相电机功率和
电流怎么算
答:
一般电机铭牌上都有额定功率和额定
电流
的参数。单相电机的电流只能说是近似估算。因为单相电机要比三相电机种类多,启动方式各种各样。要
计算
(不是换算)电动机电流,需说明电动机额定电压与电源相数,三相或单相,
380V
还是
220V
,只有功率参数是不够的。三相电流:P/U/√3/ cosφ/η ,cosφt和η...
请教各位老师!
380V的
电压,测出每相
电流
是a相85A.b相90A.c相100A,
怎么
...
答:
我虽然不是老师,但工程师可以吧?1、
计算
视在功率(即千伏安)好计算,先把线电压换成相电压:
380
/1.732=
220V
.S=220*(85+90+100)=60500VA=60.5KVA 2、计算有功功率(即千瓦)的话,还需要一个参数,即功率因数,这个题目里面没有提供,但按照一般照明或家用电器来考虑的话,可以取cosΦ =0...
请教三相电表是
如何计算220V
和
380V
共用时的用电度数的?
答:
它们根据
电流
的和计量,计量的是总用电量。例如:1台
380V的
空调是3000W;3台
220V的
空调,合计是3300W,用电时间都是5小时。380V的空调用电是:3000÷1000×5=15(KWH)220V的空调用电是:3300÷1000×5=16.5(KWH)三相电表显示的用电量就是:15+16.5=31.5度电。