三相380v,三根加热管共18kw,角接,每项电流是多少,怎么算?

如题所述

三相的电流可以分为线电流和相电流,其中线电流是27A,相电流是16A。

详细计算过程如下:

1、由题目可知,三根加热管是角接的,所以可求得功率因数cosφ的值:

cosφ=1;

2、三相的计算公式为:P=1.732×U×I×cosφ,其中P为电动机的功率(kw),U为线电压。假设线电压为U1,线电流为I1。已知P=18kw=18000w,U1=380v。所以可求得线电流I1的值:

I1=P/(1.732*U*cosΦ)=P/1.732U=18000w/1.732/380v=27A

3、假设相电压为U2,相电流为I2。因为角接时线电压=相电压,线电流=1.732*相电流,所以可求得相电流I2的值:

I2=I1/1.732=27A/1.732=16A。

4、综上所述,线电流是27A,相电流是16A。

扩展资料

低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。

电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。

对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
I=P/(U*√3)=18000/(380*1.73)=27.3A,不管星接、角接,电流都是一样的;只是你选的电热管额定电压不同,星接选220V的,角接选380V的本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-02
每相电流=功率/电压*1.732,星形接线:线电流=相电流 线电压=1.732倍相电压,角形接线:线电压=相电压 线电流=1.732相电流,剩下的你自己可以算了,你说的这是对称负载电路总电流等于每相电流*3就行了
第3个回答  2011-12-02
线电流 I=P/1.732U=18/1.732/0.38=27A
相电流(通过加热管的电流)I=27/1.732=16A
相电流也可以这样算:I=P/U=6/0.38=16A
第4个回答  2019-05-23
这问题就记住,单相用电1千瓦按5个电流算,三相用电1千瓦2个流。380V18KW总电流36个左右,选线单根能承受15个电流即可。220V18KW总电流90个流左右,选线单根要能承受30个流。