35kv零序电压产生的原因有哪些
35KV
变电站里
零序电压
定值是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流
。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序电压。
35KV
变电站,10KV电容,小雨天气,监控电脑频繁出现;()
零序电压
()动作;复...
答:
35kV母线为不接地系统,潮湿天气里,三相对地绝缘电阻发生变化,引起零序电压升高,在设定值附近变化
;另外,PT二次回路绝缘问题,也会频繁出现“零序电压动作、复归”现象。可具体观察是哪一相电压变低,进一步检查。
水电站
35KV
母线
零序
过
电压
是什么
原因
答:
可能是35部分设备故障,比如线路、开关、避雷器、互感器等
。具体看电压数值,决定是否马上停电。
在
35KV
b相接地的
电压
互感器接线中
发生
一次接地时为什么会在二次辅助...
答:
应该是三相PT的二次剩余绕组组成开口
电压
变为100V
35KV电压
A相22.13V,B相22.07V,C相19.85V,电压37.56KV,3U0为20.15V,为什...
答:
35KV
的变压变为380V时,在每项配置比有误差的情况下,相与相之间,相与零之间
产生的
不平衡电压。
零序电压
过大时,会使变压器低压单组线圈受损。
35KV
高压侧PT柜,B相电压偏低18点多,
零序电压
为5点多,请问由什么造成的...
答:
线路有接地故障,最大可能二次接线有接地的地方。
高压出线
零序电压
告警
答:
可能会超过机端三相短路电流。因而,大中型发电机组装设匝间短路保护显得尤为重要。由于结构复杂、线棒固定的缺陷、运行中应力损伤、线棒内冷水回路的堵塞等
原因
,
发生
匝间短路故障是可能的,事实上也发生过。因此,装设匝间保护是必要的。
零序电压
保护是汽轮发电机匝间短路的一种可靠选择。
35kv
变电站10kv出线
零序电压
一会很高一会正常是什么
原因
?
答:
35kv
变电站10kv出线零序电压一会很高一会正常的可能
原因
之一是,线路上有间歇性的接地故障,如大风时树枝触碰导线(或接近导线)放电,放电后有瞬间脱离。也有可能检测
零序电压的
装置有问题。
35kV
中性点直接接地系统变电站3相
电压
分别是:6.15、6.61、5.98;
零序
电 ...
答:
35kv
中性点直接接地系统?没有搞错吧?3相电压6.15,6.61,5.98是什么电压?
零序电压
6.1那里来的?
35kv零序电压
出现会不会因为pt保险烧坏
答:
35KV
PT一次熔断器熔断不会出现
零序电压
。即不会因为熔断器熔断而出现零序电压。