44问答网
所有问题
当前搜索:
零序电压为什么叫3u0
10kv开关柜3uo出现
电压
,应该怎么办
答:
10kv开关柜出现3Uo电压,
这是一种故障报警,反映的是10kv系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障
。3Uo电压称为零序电压。10kv属于中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不...
3U0
、3U0表示
什么
含义呢?
答:
接地时产生的是I0、U0,而保护装置采集的是3I0、3U0,
零序分量的特点是大小相等,相位相同,零序电压3U0=UA+UB+UC,零序电流3I0=IA+IB+IC
,当然都是向量的合成。U0和I0只是某一相的零序电压、零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0是将电压互感器二次侧接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。
在电力系统中
3u
o是
什么
意思;设备在正常运行的情况下3uo报警,同时10千伏...
答:
其他两相对地
电压
从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的是高压架空线路接地后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路故障,
3U0
接地和3I0接地有
什么
区别?请高手指点。
答:
3UO叫定子接地
零序电压
,靠零序电压分量来保护95%的定子绕组接地.而另外靠近发电机中性点范围的5%的保护死区由3欧米茄0(符号打不上去,见谅),也叫定子接地三次谐波电压来保护。两者共同来完成定子接地100%范围的保护。补充:由于有消弧线圈的存在,接地点不会发生大的电弧,所以发电机不会很快着火。此时消弧...
什么
情况下
电压
互感器出现
3u0
答:
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零,即出现
3U0
。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现
零序电压
使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有...
三绕组
电压
互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形
答:
lz你好 原理:正常情况下,开口三角上是没有
电压
,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。作用:通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象来预防事故发生,专业上叫“接地监察”...
电压
互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角形
答:
开口三角形处的采集电压就是系统的
零序电压3U0
3U0=Ua+Ub+Uc (矢量和)系统正常运行时三相电压平衡,矢量和为零 系统故障时,三相电压平衡被打破,一般会出现较大的零序电压 一句话,接成开口三角形的目的就是为了可以方便的检查到系统零序电压,作为判断系统是否有故障的条件之一。
3u0电压
怎么计算
答:
把三相
电压
的向量相加就是
3U0
。如果三相对称3U0等于0。求
零序
分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量...
在继电保护中(尤其是公式)经常用到U0和
3U0
,I0和3I0他们
什么
区别啊...
答:
产生零序电流的两个条件:1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有
零序电压
的产生;2、零序电流有通路。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:
3U0
=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC ...
什么
是基波
零序电压
答:
三相线路中一相。
零序电压
是三相线路中一相或者两相接地时产生的中线对地电压,基波零序电压是三相线路中一相,大小取决于接地的程度。单相接地时的基波零序电压由机端TV处的开口三角处测得,
3U0
为定子接地时的零序电压。