10kv开关柜3uo出现电压,应该怎么办

10kv开关柜3uo出现电压,应该怎么办

10kv开关柜出现3Uo电压,这是一种故障报警,反映的是10kv系统某一相对地绝缘下降或者发生单相接地故障。3Uo电压称为零序电压。
10kv属于中性点不直接接地的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不超过2小时?以最新规程为准),这个时间是人为规定的,用于寻找故障点和消除故障的,如果规定时间内不能消除故障,则应该切断电源。
为什么10kv系统发生单相接地不立即停电?这是因为6-35kv都很容易发生单相接地故障(例如树枝碰到导线,小动物造成的故障等)这类故障大部分是瞬间故障,过一定时间接地会自动消除,如果一发生接地就跳闸,那么造成的停电损失太大。
3Uo电压是靠三芯五柱电压互感器的开口三角回路反映出来的,3Uo电压实际反映的是系统的中性点电位。正常运行时中性点是零电位,如果发生单相接地,中性点就会位移达到相电压。此时,接地故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高1.732倍达到线电压。所以单相接地对系统是有危害的,其危害就是造成过电压,过电压时间越长越可能造成具有严重破坏性故障,例如:短路故障。所以发生单相接地要尽快消除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-22
3uo就是零序电压的意思,电压上升也就意味着有接地发生,需要进行拉路检查是那一条线路接地,一般拉路先后顺序是:1、先拉平时故障接地较多的线路(根据平时运行经验),再拉故障率较低的线路,2、先拉用户不重要的线路(例如农村,乡镇),再拉有重要用户的线路,3、先拉空载线路,再拉负荷较重的线路
第2个回答  2016-05-13
3uo的符号究竟代表什么意思,需要详细说一下。感觉你是不是说电压互感器上的零序电压或开口三角电压。
1、开口三角带电压,说明是系统有单相接地。
2、零序点有电压,可能是电压互感器中性点接地不好。
可以追问
第3个回答  2016-10-30
3uo就是零序电压的意思,电压上升也就意味着有接地发生,需要进行拉路检查是那一条线路接地,一般拉路先后顺序是:1、先拉平时故障接地较多的线路(根据平时运行经验),再拉故障率较低的线路,2、先拉用户不重要的线路(例如农村,乡镇),再拉有重要用户的线路,3、先拉空载线路,再拉负荷较重的线路
第4个回答  2016-03-22
3u0的出现表示三相电压不平衡 , 那么原因是1.不排除电压互感器自身的问题(pt) 可以检查一下,2.三相不平衡负载,这种情况发生后只能去检查负载端是否等量 ,3.询问无功补偿是否正常工作。43u0大小,如果值大,不排除断相。如果值小,在0点漂移,正常情况
相似回答