零序电压
呢?
答:
这个涉及到电力系统暂态分析中的内容,我建议你先看书,没有理论基础的话你根本听不明白。
零序电压
可以计算获得,也可以用测量+坐标变换的方法得到,保护设备中有专门的零序保护,就是采用后一种方法。
发生接地故障,PT三相平衡,
3U0
等于100伏
答:
发生接地故障,出现
零序
电流很正常,你说PT三相
电压
平衡,只有一种可能,就是你没有把测量开关打到相电压位置,而是测的线电压。单相接地线电压没变化。
零序
电流互感器的功能与作用
答:
在系统出现接地故障时,会出现
零序
电流,零序电流互感器就是用来测元件零序电流的。其主要用于:1、零序保护(中性点接地系统)2、小电流接地巡检仪(中性点不接地系统)
电力系统中正序、负序、
零序
该怎么理解?
答:
用最简单的语言概括如下:当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,
零序
分量便是根据ABC三相的顺序来定的。正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。零序:ABC三相相位相同,哪一相也...
变电站变压器保护柜
零序电压3U0
接线经常烧损
什么
原因
答:
变压器三相负载不平衡,导致
零序
电流过大,由于连线线径不够电流大时产生热量,乃至烧毁。解决办法是增加零线截面积。
什么叫零序
,什么叫零序过流和零序过压?
答:
当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。3.零序过压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用
零序电压
构成保护接地短路的继电保护装置。正常情况下,UA+UB+UC的向量和为0,当系统发生单相接地后,UA+UB+...
零序
电流互感器原理、作用及如何使用
答:
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,
零序
电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应
电压
使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地...
...在11微机保护中为防止()回路断线导致
零序
保护误动作,而设置了3Uo...
答:
为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作, 而设置了
3 U0
突变量闭锁。因为一般故障时,都有
零序电压
和零序电流。而非故障情况下,如果电流互感器断线,电压不会突变,则
3U0
不会突变。如果电压互感器断线,电流零序不会突变。一般情况下,在继电保护中,电流变化是众多保护逻辑的判据,所以相对来说...
110KV变压器中性点零压保护从哪里采
3U0
答:
因为110kV及以上
电压
等级在电网属于中性点直接接地系统,但是不是所有的110kV及以上电压等级的变压器中性点都要直接接地,因为考虑到系统短路容量的问题,如果全部接地系统短路容量太大,断路器切很难断故障电流,因此要部分直接接地,不接地的变压器中性点要采取间隙保护措施,间隙一般串联电流互感器,当间隙...
如何解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题?
答:
与前一代相比,新一代体积和重量都大大减小,更加便于携带和现场测试。加入新的测量方法,以解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题。在任何时刻(包括测量过程中)都可准确测量
零序3U0电压
,从而便于用户判断系统工作状态;并且在测试过程中,如果零序3U0电压过高可自动停止测量过程。电力系统的电源...