电力系统中正序、负序、零序该怎么理解?

电力系统中正序、负序、零序该怎么理解?

用最简单的语言概括如下:

当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。 

正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。

负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。

零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。

系统里面什么时候分别用:

三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。 

单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。 

两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。

两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。

扩展资料:

电力系统的主体结构有电源(水电站、火电厂、核电站等发电厂),变电所(升压变电所、负荷中心变电所等),输电、配电线路和负荷中心。各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。

输电线路与变电所构成的网络通常称电力网络。电力系统的信息与控制系统由各种检测设备、通信设备、安全保护装置、自动控制装置以及监控自动化、调度自动化系统组成。电力系统的结构应保证在先进的技术装备和高经济效益的基础上,实现电能生产与消费的合理协调。

电力系统需要依靠统一的调度指挥系统以实现正常调整与经济运行,以及进行安全控制、预防和处理事故等。根据电力系统的规模,调度指挥系统多是分层次建立,既分工负责,又统一指挥、协调,并采用各种自动化装置,建立自动化调度系统。

电能生产、供应、使用是在瞬间完成的,并需保持平衡。因此,它需要有一个统一的调度指挥系统。这一系统实行分级调度、分层控制。

其主要工作有:

①预测用电负荷;

②分派发电任务,确定运行方式,安排运行计划;

③对全系统进行安全监测和安全分析;

④指挥操作,处理事故。完成上述工作的主要工具是计算机。

智能电力系统关键技术可划分以下三个层次:

第一个层次:系统一次新技术和智能发电、用电基础技术,包括可再生能源发电技术、特高压技术、智能输配电设备、大容量储能、电动汽车和智能用电技术与产品等。

第二个层次:系统二次新技术,包括先进的传感、测量、通信技术,保护和自动化技术等。

第三个层次:电力系统调度、控制与管理技术,包括先进的信息采集处理技术、先进的系统控制技术、适应电力市场和双向互动的新型系统运行与管理技术等。

智能电力系统发展的最高形式是具有多指标、自趋优运行的能力,也是智能电力系统的远景目标。

多指标就是指表征智能电力系统安全、清洁、经济、高效、兼容、自愈、互动等特征的指标体现。

自趋优是指在合理规划与建设的基础上,依托完善统一的基础设施和先进的传感、信息、控制等技术,通过全面的自我监测和信息共享,实现自我状态的准确认知,并通过智能分析形成决策和综合调控,使得电力系统状态自动自主趋向多指标最优  。

电力系统——是由发电厂、变电所、输电线、配电系统及负荷组成的。是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。

电力网——是由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能设备所组成的部分。

动力系统——在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。

总装机容量——指该系统中实际安装的发电机组额定有功功率的总和,以千瓦(kW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。

年发电量——指该系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和,以千瓦时(kWh)、兆瓦时(MWh)、吉瓦时(GWh)为单位计。

最大负荷——指规定时间内,电力系统总有功负荷的最大值,以千瓦(kW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)为单位计。

额定频率——按国家标准规定,我国所有交流电力系统的额定频率为50Hz。

最高电压等级——是指该系统中最高的电压等级电力线路的额定电压

参考资料:百度百科——电力系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
用最简单的语言概括如下:
|当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。
正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。
负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。
零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。

系统里面什么时候分别用到什么保护?
三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-14
以电压为例
每相电压都可以分解为 正、负、零序分量 这三个量互成120度
正序是 A1超前B1 120度 B1超C1 120度 C1超A1 120度
负序是 A2落后B1 120度 B1落后C1 120度 C1落后A1 120度
零序是 A0 B0 C0 同相位
第3个回答  2011-11-14
正序、负序、零序分量是电力系统用对称分量法分解出来的。
由线性数学计算可知:三个不对称的相量,可以唯一地分解为三组对称的相量 (分量)。因此,在线性电路中,系统发生不对称短路时,将网络中出现的三相不对称的电压和电流,分解为正、负、零序三组对称分量,分别按对称三相电路去解,然后将其结果叠加起来。这种分析不对称三相电路的方法叫对称分量法。
任意一组不对称的三相正弦电压或电流相量都可以分解成三相对称的分量,一组是正序分量,用下标“1”表示,相序与原不对称正弦量的相序一致,即A一B一C的次序,各相位互差120度。一组是负序分量,用下标 “2'’表示,相序与原正弦量相反,即A一C一B,相位间也差120度。另一组是零序分量,用下标 “0”,表示,三相的相位相同。
相似回答