44问答网
所有问题
当前搜索:
零序电压为什么叫3u0
请问
什么
是二次
零序电压
、电流?
答:
产生零序电流的两个条件:1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有
零序电压
的产生;2、零序电流有通路。以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。零序公式:
3U0
=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 正序、...
什么
横向
零序电压
答:
柴油发电机组有哪三种保护
答:
保护由纵向
零序电压
和故障分呈负序方向判据构成,设置PT断线闭锁措施,作为发电机内部匝间、相间短路以及定子绕组开焊的主保护.故障分量负序方向判据通过检测流出发电机的负序功率实现纵向零序电压判据通检测中性点与发电机中性点直接相连但不接地的3PT开口三角绕组所输出的纵向
3U0
实现。保护动作于全停。3.失步...
什么叫
大电流接地和小电流接地系统?
答:
小接地电流的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流被限制到较小数值,非故障相的对地稳态
电压
可能达到线电压。大接地电流系统又称有效接地系统。包括中性点直接接地以及经低阻抗接地系统。通常这类系统有X0/X1≤3,R0/X1≤1。大接地电流系统的特点是,当发生一相接地故障时,接地电流有较大数值,非...
求全自动电容电流测试仪的具体参数
答:
据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过
电压
,为了验证...
10kV I段母线
零序电压
高的原因
答:
使
电压
过高。2、消除和抑制铁磁谐振,采取的措施:(1)选用励磁特性较好的TV;(2)在TV的开口三角形绕组开口端加装线性阻尼电阻或灯泡;(3)在TV开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;(4)在TV的一次中性点处接
零序
TV;(5)在TV一次侧的中性点与地之间串接消谐器。
中性点不接地系统中,三相
电压
互感器作绝缘监视用的附加绕组的额定电压...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的
电压
互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
求关于电工的资料
答:
(4) 由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和
零序电压
,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。36.相差高频保护和高频闭锁保护与单相重合闸配合使用时,
为什么
相差高频保护要...
微机继电保护测试仪的作用是
什么
?
答:
熟知微机继电保护算法的原理,足矣有效的保障我们在使用微机继电保护测试仪检测继保装置时更加得心应手。传统的继电保护是直接或经过
电压
形成回路把被测信号引入保护继电器,继电器按照电磁感应、比幅、比相等原理作出动作与否的判断。而微机继电保护测试仪是把经过数据采集系统量化的数字信号经过数字滤波处理后...
中性点经小电阻接地是为了增加故障电流的大小,提高动作的灵敏性吗...
答:
对于中性点直接接地来说,是减少了接地电流,对中性点不接地或经消弧线圈接地来说,是增大接地电流,以便直接跳接地线路
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜