44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv干式变压器耐压试验标准
变压器
工频
耐压
打到二万伏就打不上是什么原因
答:
次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、
干式变压器
、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
试验变压器
的交接性试验包含哪些内容?
答:
完整的试验:外观检查、铭牌参数核对、绝缘电阻、工频
耐压
、直流电阻、变比、容量、空、负载介质损耗、油品耐压、分析等。
试验变压器
应该进行的试验项目 试验变压器检修与安装后必须进行试验,在前后二次检修中间应对变压器进行预防性的试验。试验变压器的试验记录必须予以保存,直至该变压器不能再用时为止。变压器...
对于全新设计,第一次生产的220kV
变压器
,在哪些
试验
前后要进行空载试验...
答:
注:①1600kVA以上油浸式电力变压器的
试验
,应按本条全部项目的规定进 行。 ②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。 ③
干式变压器
的试验,可按本条的第一、二、三、四、七、九、十二、十三、十四款的规定进行。 ④变流、整流变压...
干式变压器
铁芯绝缘低,3m欧,高压侧进行交流
耐压
可以吗
答:
如果
变压器
绕组绝缘电阻正常,你可以放心进行高压绕组交流
耐压
。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3m欧,即使变压器绕组耐压通过,该变压器也不能投运,因为铁芯绝缘太低。如果案例变压器铁芯绝缘电阻是3M欧,如变压器绕组耐压等
试验
通过,则该变压器可以投运,因为铁芯绝缘足够大了。
10千伏真空断路器
干式变压器
电力电缆预防性实验项目有哪些?
答:
当铜屏蔽层电阻与导体的电阻之比数据与投运前数据增加时,表明铜屏蔽层的电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀;当该比值与投运前相比减少时,表明导体连接点的接触电阻有增加的可能。试验周期:投运前,新作终端或中间接头后,内衬层破损进水后。5、电缆主绝缘直流
耐压试验
:电缆试验电压按表一规定,加压时间5...
10Kv开关柜能用直流
耐压
设备打断路器断口耐压吗
答:
10kV 纯瓷或纯瓷充油套管交流工频
耐压试验标准
为:出厂30kV 交接30kV;10kV 固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;10kV 支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV 交接42kV;10kV 隔离开关交流工频耐压试验标准为:出厂42kV 交接42kV;10kV
干式变压器
交流工频耐压试验标准为:...
怎样做
变压器
的交接性
试验
答:
交接试验一般包括的试验项目有:1、绝缘电阻试验;2、交流
耐压试验
;3、直流耐压试验;4、导体直流电阻测量 ;5、泄漏电流测量;6、绝缘油实验;7、检查线路两端相位。交接试验注意事项:1、高压实验设备和高压引出线周围,应装设遮拦并悬挂警示牌。2、进行高压试验时,操作人员与高压回路间应保持足够的...
10kv
变压器
!工频
耐压试验
的泄流大概有多大?
答:
有大有小,各个厂的不同,主要跟
变压器
大小,绝缘距离和干燥情况有关。我们厂630k以下,高压工频泄露电流在15A以下,1000k以上20A,3150估计都有30A了。低压泄露电流一般都很小3A以下。干变的高压泄露电流更小了2A左右,低压更小了1A以下
1250kva的
干式变压器
的参数表
答:
变压器
执行
标准
:1、GB1094.11—2007
干式
电力变压器;2、GB/T10228—2008干式电力变压器技术参数和要求;3、GB/T17211—1998干式电力变压器负载导则;4、GBl094.10—2003电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘
试验
和外绝缘空气间隙;5、JB/T10008—2004 6、500kV级变压器声级;6、JB/T56009—1998干式电力...
运行
干式变压器
应做哪些维护保养
答:
在积尘较大的场所,
干式变压器
至少每半年在清扫一次。对于通风道里的灰尘。应使用吸尘器或压缩空气来进行清除。如果不及时清除将影响变压器的散热,还将导致变压器绝缘降低甚至造成绝缘击穿。例如我公司220kV位庄变压站
35kV
站用变在一次停电
试验
中。使用2500V光欧表测量干式变压器铁心绝缘电阻,其铁心绝缘电阻...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜