44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv干式变压器耐压试验标准
新装
变压器
要做那些
试验
答:
1、进行5次冲击
试验
:新装的
变压器
在带电投入空载运行中,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍的额定电流。初始励磁涌流衰减较快,一般经0.5~1s后即可衰减到额定电流值的0.25~0.5倍。但完全衰减的时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流会产生很大的电动力,为了考验变压器的机械强度,同时...
那位老师知道
变压器
(S11-M-200/10)通电时需做的实验
答:
容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的
变压器
,应按GB 50150-2006附录一试验电压
标准
进行交流
耐压试验
。2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按GB 50150-2006附录一试验电压标准进行交流耐压试验。 (见附录一) 10 绕组连同套管的局部放电试验 1. 电压等级为500kV的...
...低压对高压交流
耐压
(1600KVA 10/0.4
KV 干式变压器
),在低压侧应当加...
答:
注:整体组装于
35kV
油断路器上的套管,可不单独进行tgδ的试验。3. 交流
耐压试验
; ①试验电压应符合GB 50150-2006附录一的规定; ②纯瓷穿墙套管、多油断路器套管、
变压器
套管、电抗器及消弧线圈套管,均可随母线或设备一起进行交流耐压试验。4. 绝缘油的试验。 套管中的绝缘油可不进行试验。但当有下列情况...
干式变压器
的
试验
有哪些?
答:
干式变压器
的试验项目分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验).常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,分别是:1.直流电阻试验 2.工频
耐压试验
3.变比试验. 4.倍频耐压试验(即常说的感应)5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:1.雷电冲击试验 2....
电炉
变压器
出厂要做哪些
试验
?
答:
1、测量绕组连同套管的直流电阻;2、检查所有分接头的变压比;3、检查
变压器
的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;5、测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;6、测量绕组连同套管的直流泄漏电流;7、绕组连同套管的交流
耐压试验
;8、绕组连同套管的...
干式试验变压器
的安装和通风有哪些要求
答:
(1) 检查
变压器
的变比和连接组别,测量高低压绕组的直流电阻,将结果与厂家提供的出厂试验数据相比较。(2) 检查线圈间及线圈对地的绝缘电阻, 若绝缘电阻明显低于设备出厂测量数据,则表明变压器受潮。当绝缘电阻低于1000Ω/V( 运行电压)时,则变压器必须进行干燥处理。(3)
耐压试验
的试验电压应符合规定...
变压器试验
项目有哪些?
答:
干式变压器
的试验项目分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验).常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,分别是:1.直流电阻试验 2.工频
耐压试验
3.变比试验. 4.倍频耐压试验(即常说的感应)5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:1.雷电冲击试验 2....
开关柜需要做哪些
耐压试验
??
答:
如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的低
耐压标准
,作为总体
耐压试验标准
;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV即可;如果开关柜内部还有
干式变压器
,试验时没有拆除引线,一起打硬体耐压,出厂需要打28kV,交接需要打24kV;在交流耐压试验...
变压器
的验收
标准
有哪些?
答:
试验标准
应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)
变压器
交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流
耐压试验
,试验全部合格后方可使用。 3)变压器送电前的检查 (a)变压器试运行...
干式变压器
10kv 100kvA, 做
耐压试验
时,引线下端对夹件有放电现象,请问...
答:
最好125mm.以上。