  干式变压器的安装调试
  2.1 安装前开箱检查
  检查包装是否完好,变压器开箱后,核对变压器铭牌数据是否符合设计要求,出厂文件是否齐全,变压器是否完好,是否有外部损坏的迹象,零部件是否发生位移和损坏,电气支撑件或连接线是否有损坏,最后核对备用零部件是否有损坏和短缺。
  2.2 变压器安装
  首先检查变压器的基础检查预埋钢板是否水平,钢板底下应没有空穴现象,以保证变压器的基础具有良好的抗震和吸音性能,否则将使安装后的变压器噪声增大。然后,用滚杠将变压器移至安装位置,抽掉滚杠,精确调整变压器至设计位置就位,安装水平度误差符合设计要求。最后在紧靠变压器底座的四角,即预埋钢板上焊接四块短槽钢,使变压器在使用过程中不发生位置移动。
  2.3 变压器接线
  接线时应保证带电体之间及带电体对地的最小距离,特别是电缆至高压线圈的距离。大电流低压母线应单独支持,不能直压接在变压器接线端子上,使其产生过高的机械拉力和力矩,
当电流大于1000A 时( 如本工程中使用的是2000A
低压母线),母线和变压器端子之间必须有一段软连接,以补偿导体的热膨胀冷缩,并隔离母线和变压器的振动。各接线处的电气连接处必须保持必要的接触压力,应使用弹性元件(
比如碟型塑圈或弹簧垫圈),在紧固连接螺栓时,应使用扭矩扳手。
  2.4 变压器接地
  变压器的接地点在低压侧的底座上,并引出一个专用接地螺栓,上面标有接地标心,变压器的接地必须通过此点可靠地接入保护接地系统。变压器有外壳时,该外壳应与接地系统可靠相连,低压侧采用三相四线制时,中性线应与接地系统可靠相连。
  2.5 变压器运行前检查
  检查所有紧固件是否有松动现象,电气连接是否正确可靠,带电体间和带电体对地的绝缘距离是否符合规定,变压器附近应无异物,线圈表面应清理干净。
  2.6 变压器运行前的调试
  (1) 检查变压器的变比和连接组别,测量高低压绕组的直流电阻,将结果与厂家提供的出厂试验数据相比较。
  (2) 检查线圈间及线圈对地的绝缘电阻, 若绝缘电阻明显低于设备出厂测量数据,则表明变压器受潮。当绝缘电阻低于1000Ω/V( 运行电压)
时,则变压器必须进行干燥处理。
  (3) 耐压试验的试验电压应符合规定,做低压耐压试验时,温度传感器TP100 应取出,试验结束后,及时将传感器归位。
  (4) 当变压器装有风扇时,应将风扇通电运转并确保其运行正常。
  2.7 试运行
  变压器经过投入运行前的认真检查后,便可通电试运行。试运行期间,必须特别注意检查以下各点。有无异常声响、噪声和振动。有无焦臭味等异常气味。有无因局部过热造成变色。通风换气是否良好。
  此外,还应该注意以下几点。
  第一,干式变压器虽然耐潮性强,但由于它一般为敞开式结构,还是容易受潮的,尤其是我国生产的干式变压器绝缘水平较低(
较低绝缘等级)。因此,干式变压器在相对湿度70% 以下运行才能获得较高的可靠性。干式变压器也应避免长期停运,以免严重受潮。当绝缘电阻值低于1000/V(
运行电压) 时,说明变压器严重受潮,应停止试运行。
  第二,发电站升压用的干式变压器不同于油浸式变压器,禁止低压侧开路运行,以免因电网侧发生过电压或线路受到雷击,导致传递过电压而将干式变压器绝缘击穿。为了防止传递过电压危害,在干式变压器电压母线侧应加装一组过电压保护避雷器(
如Y5CS 氧化锌避雷器)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-20
现阶段我们国内电力设备中常用的电力变压器有两种形式:干式变压器和油浸式变压器。干式变压器相对于油浸式变压器来说,在性能和安全性方面都明显优于油浸式变压器,所以价格也高。干式电力变压器具有节能、防火、防污染、体积小等优点。
干式变压器形式
一、开放式:这是一种常见的形式。它的设备本体与空气直接接触,适合于相对干燥洁净的房间,湿度不应超过85%。
二、封闭式:装置位于封闭外壳内,不与大气直接接触(由于密封后散热条件较差,多用于矿用,属于防爆型)。
三、浇注式:主绝缘采用环氧树脂或其它树脂,结构简单,体积小,适用于小容量变压器。
干式电力变压器冷却方式
干式电力变压器的冷却方式分为自然风冷和强迫风冷。当自然空气较冷时,变压器能在额定容量下长时间连续运行。强迫风冷可使变压器输出容量提高50%。间歇的负载操作,或紧急过载操作;由于过载负载损耗阻抗电压大幅度升高,处于非经济运行状态,不宜长时间连续过载运行。
干式变压器安装要求:
一、干式变压器安装环境应符合厂家要求,房间清洁,无其他非建筑结构的贯通设施,屋顶防水。
二、变压器基础设施应满足负荷、防震、底部通风等要求。
三、室内通风、消防设施应符合规范要求,通风管道应密封良好,其他管道和孔洞也应密封,防止小动物误入。
四、干式变压器温湿度控制器应安装在明显位置,便于观察和操作。
五、门应由不燃或不燃材料制成。门应该朝外开。门上应有设备名称和安全警示标志。防护网门、栏杆等安全设施齐全。
第2个回答  2023-02-04

    设备和器材应有铭牌,安装使用说明书、出厂试验报告及合格证件等资料,并应符合合同技术协议的规定。

    应开箱检查并清点,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全。

    干式变压器的温、湿度控制器要安装在明显位置,方便观察和操作。

    室门采用不燃或难燃材料,门朝外开,门上应标有设备名称和安全警告标志,保护性网门、栏杆等安全设施完善。

相似回答