44问答网
所有问题
当前搜索:
35平方铜芯线
35平方
的
铜芯
电缆可以带多大负荷
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是
铜芯
绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16
平方铜
线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。口诀第四句意思...
单
芯
电缆
35平方
的电缆多大电流?
答:
不同类型
35
mm²线缆,在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载:35mm² PVC塑料绝缘 单
芯铜
线,推荐载流量=145A,折合三相功率=76.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=249.5m;35mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量=180A,折合三相功率=94.8kW,电缆满负荷时5%电压...
35平方铜
线能用多少千瓦的220v负荷?
答:
35平方
的
铜芯线
最大可以承载154A的电流,长时间安全使用,建议使用其80 也就是120A左右,在220v电压下,可以负荷220*120,约26.4kw左右。
35平方铜芯线
能承多大三相电机
答:
35平方铜芯线
大约电流在150A左右电流,那么可以承受50KW功率的三相电机。
35平方
电缆载流量多少
答:
3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,
铜电线35平方
毫米,铝电线50平方毫米。三、计算电线载流量口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载...
35平方
电缆5
芯线
各是多少平方
答:
35平方
意思是电线的大小为35平方毫米,也就是它的截面积。计算公式是:截面积(S)=半径的平方(R)×派(π),比如线径为1.78的电线,(1.78÷2)×3.14=2.48≈2.5平方,所以2.5
平方电线
的直径就是1.78毫米。35平方毫米的
铜芯
电缆,其中1根的铜丝直径是1.51mm,一共19根。
四平
35平方
的
铜芯
电缆能承受多大功率?
答:
4*35+1*16的
铜芯
电缆线能承载98千瓦。计算方法:1、
35平方铜
电缆安全载流分别为150A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*150*1.732=98724W.。2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=98724*0.8=78979W。3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压...
请问一下
35平方
的电缆三相的能带多少瓦
答:
请问一下
35平方
的电缆三相的能带100千瓦(铜线)。1
平方铜
电缆的额定电流为6A。因此35平方的铜心线能承受6x35=210A的电流。功率为P=1.732IUcosφ=1.732x210x0.38x0.75=103kW≈100kW(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。所承受的功率大小,还与线路敷设形式...
35平方铜芯线
在380电压下可承受多大电流?
答:
200A
35平方铜芯电线
的最大额定电流电压是多少
答:
35
个
平方
的
铜芯
电缆根据经验值可承受多少安培的电流。电缆线能通过多大电流跟很多条件相关,比如允许温升、敷设方式、安装方式、是否多路等等。具体值需要根据使用情形查表得出其数值。至于最多负载多少个千瓦,就是按照其允许的最高工作电压乘以查表得出的最大负载电流了。如下表所示:...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
52千瓦三相四线用多大电缆
15平方铜芯线价格表
25平方铜芯线价格表
16平方铜芯线