44问答网
所有问题
当前搜索:
380v200千瓦要多大铜电线线
380
伏
200千瓦需要多大电缆
答:
一般来说,380伏
200千瓦需要
120平
铜芯电缆
或是185平铝芯电缆。200kw
380v
所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,根据电缆的安全载流量可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。电缆的安全载流量指的是电缆能允许承受的最大电流。电缆的安全载...
200千瓦380v用多大
的
电缆
。
答:
电压等级为
380v
情况下:总功率
200KW
,功率因数取0.8,线电流:I=P/√3*380*0.8=379.85A 查表:铝芯电缆配185平方毫米.
铜芯电缆
配120平方毫米。首先计算负荷距(架空线)负荷距=功率*长度=PL P=功率(KW)L=长度(KM)
200千瓦
电动机
380用多大电缆
答:
120平
铜芯电缆
或是185平铝芯电缆。
200kw380v
所需使用的电缆=P÷(√3UcosΦ)=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,其中cosΦ指功率因数,通过看安全载流量表可知,应用120平铜芯电缆或是185平铝芯电缆。
电线电缆
使用时温度,不超过电线电缆标准长期允许工作温度。
380v200kw
电流是多少,要
用多大
的
电线
答:
一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,
200千瓦
,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的
电线电缆
,安全可靠。200×1000/1.735/
380
=303(安培)150平方铝芯线 120平方铜线 这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约...
380v200kw
电流是多少,要
用多大
的
电线
?
答:
一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,
200千瓦
,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的
电线电缆
,安全可靠。200×1000/1.735/
380
=303(安培)150平方铝芯线120平方铜线这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A...
120平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
答:
120平方
铜芯电缆
能带多少千瓦
380v
这个问题回答:1、正常情况下,
380V
三相120平方铜芯塑料绝缘电缆能带
200KW
电机,或250KW纯电阻负载。2、正常情况下,120平方铜芯塑料绝缘电缆载流量为380A,380V三相电机功率=380*380*1.732*0.8/1000=200KW,或,380V三相纯电阻负载功率=380*380*1.732/1000=250KW...
200千瓦
接
380V
电应用
多大电线
答:
185平方的铜或240的铝够了。
120平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
答:
120平方
铜芯电缆
能带多少千瓦
380v
/1.7321/0.8=379.8(A)铝芯线每平方电流2.5A计算:379.8/2.5=150(平方)可选用3X150平方的铝
芯电缆
。一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,这个
200千瓦
的话,需要100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议你选择120平方的
电线电缆
,安全可靠。
120平方
铜芯电缆
能带多少
千瓦380v
答:
120平方
铜芯电缆
能带多少千瓦
380v
