44问答网
所有问题
当前搜索:
380v200千瓦要多大铜电线线
220V电,设备30kw距离是
200
米远,求
用多大
的铝线和铜线。在
380V
电上...
答:
三相
380V
:电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方
铜电缆
的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;...
一台
380
伏2.5
千瓦
的潜水泵,
200
米距离,
需要用
什么规格的铝芯和
铜
芯
电线
...
答:
一、按三相电机计算:1.Ijs=P/U/√3/cosφ=2200/380/1.732/0.85≈3.9A;2.因为配电距离较远,核算一下导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,
380V
允许压降为19V。3.ΔR=U/I=19/3.9≈4.87Ω 4.
铜
芯
线
:S=ρ×L/R=0.0172×400/4...
100个
千瓦
,要配
多大
的
电线
,和电表?互感器要多少?
答:
100平方国标
铜芯电缆
,250/5电流互感器和配套电度表 热心网友| 发布于2013-06-07 举报| 评论 6 7 为您推荐: 40千瓦用多大的铜线 10千瓦配
多大电线
功率40千瓦用多大电缆 5千瓦配多大空开
200千瓦用多大
电缆 4.1千瓦可配多大电线 电线的载流量 9000瓦
380v
用多大线 家装用电线标准 63a配多大的...
9
千瓦
电机
380v200
米距离
用多大
的
电缆线
好?
答:
根据安全载流量选择导线,按电缆明敷,可选1.5mm²
铜电缆
;按远距离送电导线线径:铜线:S=IL/54.4U,铝线:S=IL/34U 计算:需大于 3.48mm² 导线截面可满足要求。式中:I-导线中通过的最大电流(A)L-导线的长度(M)U`-充许的电压降(
V
),单相11V,三相19V(线损5%)S...
一台
380
伏2.5
千瓦
的潜水泵,
200
米距离,
需要用
什么规格的铝芯和
铜
芯
电线
...
答:
三相电2.5
千瓦
的水泵,如果是近距离的话,0.5平方的铜芯线就可以了,但你这距离太远了,
200
米的距离,衰减很大,可以参考下图配置
电源线
:
380v
,两台7
kw的
电机,
需要多大电缆
,距离
200
m
答:
您好:
380V
电机按电工口诀估算即:1个
千瓦
2个安培。2台7
KW的
电机总电流应该在26-30A之间,10平方三芯聚氯乙烯
铜电缆
安全载流量为52A。10平方三芯聚氯乙烯铝电缆安全载流量为40A。所以,选用10平方电缆能够满足您的要求。希望我的回答能对您有所帮助。
总功率400
千瓦
,
380v
,埋地
200
米,
需要多大
的
电缆
答:
电压
380V
标准情况下一个
千瓦需要
2-2.5A的电流,400千瓦需要800A的电流,根据上表150平方以上的电缆2倍电流计算,可以铺设2条180平方的
铜芯电缆
。
12
千瓦380v要用
几平方
电线
?
答:
4平方。三相
380
伏电压的话,按照2A /Kw估算,12
Kw的
负载电流大约是24A左右。使用4平方铜线就可以满足使用条件。用途 一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750
V
及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的
电缆电线
。用途普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例...
380v
.15kw.29.4A空气压缩机要
用多少平方
的铜线
答:
4平方个
铜
芯线或者6平方个铝芯 土法子,是 一个点(就是一个
千瓦
) 半个平方 铜线越粗每平方毫米的载流量就越小,铜线截面积(平方):1.0,1.5,2.5,4,6,10,聚氯乙烯绝缘
电线
穿塑料管时(三根并排穿),安全载流量为11,15,21,28,36,49。单位:安。(按上面顺序)穿铁管时比...
40
千瓦380
伏三相电需按装
多少平方电线
?
答:
具体要看选材和铺设距离远近了?
铜
芯
线
最起码要使用25平方的。铝芯线最起码要使用35平方的。