44问答网
所有问题
当前搜索:
380v30kw电机多大电流
30kw电机
正长工作
电流是多少
答:
满载要在六十安培左右,空载也要四十安培左右,具体
电流
要根据实际情况会有所变化的。
功率
30kw的
三相异步
电动机
配
多大
变比的
电流
互感器
答:
30KW
/
380V电机
运行时额定
电流
接近60A,如果电机不是频繁启动的话,选择75/5的电流互感器比较合适,选太大了测量误差、计量误差会增大;如果这台电机是频繁启动/停止的话,考虑到启动时电流达到4~7倍额定电流,则选择100/5的比较合适。
30千瓦
的
电机
需要用
多大
的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
电动机
额定
电流
约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
电机
启动后,改成三角型接法电路,使得电压为
380V
,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
380v30kw电机
50米距离用
多大
电缆线
答:
您好:
电动机的电流
可以估算1个千瓦2个安排,所以,
30KW
大约额定电流60A。查表三芯16平方聚氯乙烯电缆载流量为69A能够满足您的需求
380V30kw
4级
电机电流
是36A正常吗,?
答:
在轻负载情况下,36安的
电流
属正常。
30KW电机380V
三相平衡需要
多大
电缆
答:
选什么线需要看正常工作
电流
来决定。正常三相电工作时的电流计算方法 电流=功率/电压/相位/负载功率因数,
电机
为0.75左右,加热管为1,其他0.75-0.95左右 如果负载功率因数0.9左右 那么电流约为 30000/
380
/1.732/0.9 =50.6A左右 可以选用10平方或以上的铜芯线 ...
30kw电机
用多少平方铜线
答:
电机是现代工业生产中不可缺少的电动机械,其运行依赖于铜线等导电材料的高效传输
电流
。其中,铜线的规格和质量直接影响电机运转的效率和安全性。那么,
30kw电机
需要使用多少平方铜线呢?首先,需要确定电机运行的电压和电流数据。在30kw的功率下,常见的三相交流电机的额定电流约为43A,额定电压为
380V
。根据...
30千瓦电机
用多少平方线,
380V
答:
30千瓦电机
用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,
380V
电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、
电流
=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加电线截面积。4、如果允许,...
30kw电机
能用几平方铜线?
答:
答:30kW(正确的书写k是小写)电机用10平方的铜芯线。解析:电机是电感性电阻,
30kW电机
,电源为
380V
,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为
电流
,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =30000/(1.732×...
30千瓦电机
配
多大
的电缆
答:
选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界 。意思是:10平方以下的按每平方5A
电流
配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,因该选择10平方以上的电缆线。1、正常情况下,
380V
电路功率37kw的
电机
需要...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜