44问答网
所有问题
当前搜索:
380v30kw电机多大电流
三十千瓦的
电机
要用
多大
的电线?
答:
负载不重的话用10平方铜芯线,负载较大的话,用16平方铜芯线。
30千瓦电机
用多少平方线,
380V
答:
选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界。意思是:10平方以下的按每平方5A
电流
配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,因该选择10平方以上的电缆线。1、正常情况下,
380V
电路功率37kw的
电机
需要用...
380V30kw
用
多大
的电缆合适呢
答:
380V30kW的电机
,如果长度限制在50米以内,可选用 3x16平方毫米电缆。计算过程:1、求电机的额定
电流
Ie Ie=30 kW/(√3x380Vx0.8) ≈57A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以
VV
型铜芯电缆为例)从上表可知,3x16mm²的载流量是 68A>Ie,所以可选择。
30KW电机380V
需要
多大
的电缆
答:
380V
1KW=2A 30X2=60A 16平方铜芯电缆载流量80A(包含电缆20%余量)16平方铜芯电缆能满足需要。
三相
30千瓦电机
用
多大
的电缆
答:
一般来说,30kw380v配10平方电缆。三相
380V30千瓦
用10平方的铜芯线就可以了。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的30KW用电需要使用16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
三相
30千瓦
设备需要
多大
电缆?
答:
三个灶头一个闸刀管一个灶头 回答 那用10平方的铜线电缆或者是16平以上的铝的都可以。提问 用多少平方的铜线合适?回答 10平方的就可以了 更多13条
30千瓦的电动机
要用16-25平方的铜芯线。电动机的启动
电流
是它额定电流的4-7倍。得留一点余地。25平方,在50米之内可以。
三相
380V电机电流
是
多大
?
答:
这个计算要看电路的性质,如果是纯电阻负载,则电路的功率因数cosφ=1。如果是电感性电路,则cosφ<1;一般
的电动机
感性负载回路的话,可假定cosφ=0.85。因为电源电压U=
380V
,视为三相交流电,则
电流
为:纯电阻负载时:I=P/(√3Ucosφ)=10×1000/(√3×380×1)=15.19(A)。感性负载时...
请问
380v
电压,
30kw
需要
多大
的电线?
答:
10平方或者以上的铜芯线。先算出这个功率正常运行时的理论
电流
后再选对应的线径:三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数。电流=30000/
380
/1.732/0.95。约为48A左右。可以选用10平方或者以上的铜芯线。单位 电压在国际单位制中的主单位是伏特(
V
),简称伏,用符号V表示。1伏特等于对每1...
电动机380V电流多大
合适
答:
首先计算
电机
的工作
电流
。根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A (这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以
380
伏=0.38千伏)根据电流选择电缆线。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用...
三相
380V的电机电流
如何算???
答:
一、
电机
的算法:三相
380V
已知功率求
电流
:KW功率数乘以2(160*2大约320A)空气开关选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压...