44问答网
所有问题
当前搜索:
38kw三相需要多大的电缆线
380v
三相
5线27
kw
冷水机选
用多大的
铜
电缆
合适(距电柜大约60米)_百度知 ...
答:
电流:27000/380x1.732*0.9 约等45A 1MM
电缆
安全截流量约4A 取大一级
需要用
16MM
的线
138000w的用电量用380V
三相
五线
电缆
该选
用多大的
?
答:
根据供电线路功率计算公式:P=1.732×U×I×COSφ,用电量P=138
KW
,电压U=380V,功率因数COSφ=0.8,计算电流I=262.1A。根据线路情况可以选择YJV-0.6/1KV型号
电缆
。根据电缆的载流量,考虑长期使用,传输距离,用电余量和可扩展性。建议采用YJV-0.6/1KV-3*150+2*70的电力电缆。
三相
300
kw用多大电缆
答:
一、
三相
300
kw用多大
电缆300
KW
负载起码要使用240平方的铜芯电缆和360平方的铝芯电缆。计算方法是P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A。二、如何选择
电缆线
1、CCC认证标志
电缆线
上一定要有CCC认证标志,电缆线产品必须是符合...
总负荷3.5
KW
,需要
用多大的电缆
?计算过程是什么?
答:
三相
电的话3.5kw对应的电流是7A,那么选用1.5平的就可以了 单相电的话3.5kw对应的电流是17.5A,那选用4平
的线
就行.电流的计算公式是 I=P/U*0.8*√3 算出来电流套用口诀就可以了 十下五,百上二,三五四五四三届,七零九五两倍半,穿管温度八九折,
裸线
加一半,铜线升计算。
请问45
KW的
功率
需要
接
多大的
空开和
电缆线
?
答:
烘干机27
KW
电流为:I=27000/1.732*380=42(A);熨平机45.5KW 电流为:I=45500/1.732*380=70(A); 本套洗衣设备总电流为:78+42+70=190(A)总进
线需要用
95平方的铜芯
电缆线
(明线安装70平方即可),空开250A;洗衣机进线,25平方的铜芯线,空开120A;烘干机进线,10平方的铜芯线...
三相
四线 35.5
KW
供电距离30M
需要多大的电缆
答:
35.5KW,计算电流70A,选100A的断路器,
电缆
采用YJV22-1KV-4*35+1*16,一根电缆就可以了,绰绰有余。(YJV22代表铠装、如果不是埋地可以直接用YJV)
三相
三线440v45
kw
电加热应该是
多大的
电流呢 每根线上电流多大呢 应该
用
...
答:
90A电流,铜线须16平方线,铝线须25平方线
三相
五线制总功率360
KW用多大的电缆
?
答:
截面300
的电缆
才能带500A,你这个设备单相电流为1590A,至少要四条300的电缆并起来才行,晕死,那截面都不只1200了,直接用母排算了。
4平方铜线能带多少
千瓦
答:
若使用是
三相
电路,再带入这个公式时,可以带的功率在8000瓦左右。 二、铜线和铝线优缺点有哪些 1、铜线电阻率较低,有较强的延展性。且铜线导电性能和导热性能较佳,不过其价格比很多电线更贵。而铝线比铜线更有可塑性能,可以降低一定
的电缆
成本,且加工过程中非常方便。 2、铝线质量较轻,在运输时候非常便捷的。且...
3相80
kw用多大电缆线
?
答:
三相80
kw
用50平方
的电缆
。
三相用
电电压380v80千瓦用35平方的铜电缆或使用50平方铝芯电缆,80
千瓦需要
用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.
38
x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。选择电线的时候,还要结合铺设距离的长远,...